最近在调试一套恒压供水系统,用的是欧瑞的变频器,90kw,拖潜水泵。在带负荷运行频率输出50hz时变频器输出电流为210A,用户说这是反转,于是把变频器输出侧调相,再次启动变频器输出电流变为110A,而额定电流是180A,请问前辈们是否遇到过这种情况,该如何处理。