楼主最近还看过
回复内容:
对:wyb2866255---王者之师 可以这样处理实现内部复位:通常高速计数器的初始化子程序是使用SM0.1调用的,你可以将SM0.1常开触点再并接一位变量(如M2.0)一起调用高速计数器的初始化子程序,开机时,由于M2,0=0,而第一扫描周期SM0.1=1,第二扫描起 SM0.1=0,高速计数器工作。当程序运行到某处使M2.0=1(或人为使M2.0=1),又调用该子程序,在M2.0=1时间内,时时调用子程序,如当前值设定=0,则高速计数器的值=0且不计数(即处于复位状态),当程序又使M2.0=0时,高速计数器又从0开始计数。 内容的回复:没有像欧姆龙高速计算计数器那样吗?软软复位+Z相复位,接通一个特殊继器编码器每转一圈达到设定值计数自动复位