请教西门子200PLC高速计数器如何内部复位问题 点击:3539 | 回复:5



毕庆民

    
  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2012-04-08 20:46:04
楼主

12种模式中,带有外部I0.2 I0.5 I1.0 I1.4复位模式,如何使用内部M位复位?如三菱的用RST指令



楼主最近还看过



wyb2866255---王者之师

  • 精华:73帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:218帖 | 2872回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:31450
  • 注册:2010年7月01日
发表于:2012-04-09 17:02:05
1楼
      可以这样处理实现内部复位:通常高速计数器的初始化子程序是使用SM0.1调用的,你可以将SM0.1常开触点再并接一位变量(如M2.0)一起调用高速计数器的初始化子程序,开机时,由于M2,0=0,而第一扫描周期SM0.1=1,第二扫描起 SM0.1=0,高速计数器工作。当程序运行到某处使M2.0=1(或人为使M2.0=1),又调用该子程序,在M2.0=1时间内,时时调用子程序,如当前值设定=0,则高速计数器的值=0且不计数(即处于复位状态),当程序又使M2.0=0时,高速计数器又从0开始计数。

阿水--王者之师

  • 精华:31帖
  • 求助:399帖
  • 帖子:1801帖 | 22295回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:98539
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2012-04-10 21:07:01
2楼

     同意一楼的说法,三菱的不是也有个开机扫描的M8000吧还是多少我也忘记了

芳季

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:105帖 | 5336回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20165
  • 注册:2003年1月31日
发表于:2012-04-10 23:12:16
3楼

三菱的高计无需初始化的。所以不涉及到8002的问题。随叫随用。

毕庆民

  • 精华:23帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:597帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2012-04-11 11:54:24
4楼
多谢一楼的回复,OK

陈玉冰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:53
  • 注册:2022年11月23日
发表于:2023-05-01 23:34:37
5楼

回复内容:

对:wyb2866255---王者之师       可以这样处理实现内部复位:通常高速计数器的初始化子程序是使用SM0.1调用的,你可以将SM0.1常开触点再并接一位变量(如M2.0)一起调用高速计数器的初始化子程序,开机时,由于M2,0=0,而第一扫描周期SM0.1=1,第二扫描起 SM0.1=0,高速计数器工作。当程序运行到某处使M2.0=1(或人为使M2.0=1),又调用该子程序,在M2.0=1时间内,时时调用子程序,如当前值设定=0,则高速计数器的值=0且不计数(即处于复位状态),当程序又使M2.0=0时,高速计数器又从0开始计数。     内容的回复:

没有像欧姆龙高速计算计数器那样吗?软软复位+Z相复位,接通一个特殊继器编码器每转一圈达到设定值计数自动复位


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师