安川变频器E7带工频50HZ的电机,电机110KW左右,现场有电阻调频及频率显示,现在将频率下限设到35HZ,无法开起来。但是将频率下限恢复到0HZ时能启动,这是什么原因呢?
点击:
536
| 回复:
2
a517937085
关注
私信
精华:1帖
求助:1帖
帖子:2帖 | 0回
年度积分:0
历史总积分:19
注册:2012年1月11日
发表于:2012-03-23 22:40:02
楼主
安川变频器E7带工频50HZ的电机,电机110KW左右,现场有电阻调频及频率显示,现在将频率下限设到35HZ,无法开起来。但是将频率下限恢复到0HZ时能启动,这是什么原因呢?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
楼主最近还看过
·
求EPLAN 画的电气工程案例图
hongchuan
关注
私信
精华:7帖
求助:1帖
帖子:8帖 | 20回
年度积分:0
历史总积分:97
注册:2012年3月26日
发表于:2012-03-26 16:46:16
1楼
参数问题,将参数初始化在试下