熔断器熔体额定电流的选择 点击:2486 | 回复:3



一杯啤酒

    
  • 精华:24帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 431回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:948
  • 注册:2011年3月04日
发表于:2012-03-01 19:31:09
楼主
     1、照明电路:
    白炽灯,熔体额定电流=1.1×被保护电路上所有白炽灯工作电流之和;日光灯和高压水银荧光灯,熔体额定电流:1.5×被保护电路上所有日光灯和高压水银荧光灯工作电流之和。
    2、家用电器过流或过负荷保护的熔断器:
    通常家庭用电没有独立设置的过载保护,仅设置熔断器代替的,其配置原则是按家用电器全部使用时总电流的1.05~1.15倍来选择。
    3、电动机:
    (1)单台直接起动电动机:熔体额定电流=(1.5~25)×电动机额定电流。注:对不频繁起动的电动机取较小的系数,频繁起动的电动机取较大的系数。
    (2)多台小容量电动机共用线路:熔体额定电流=(1.5~2.5)×最大容量的电动机额定电流+所有电动机额定电流之和。
    (3)降压起动电动机:熔体额定电流=(1.5~2)×电动机额定电流。
    (4)绕线式电动机:熔体额定电流=(1.2~1.5)×电动机额定电流。
    4、配电变压器:
    低压侧熔体额定电流=(1.0~1.5)×变压器低压侧额定电流;高压侧熔体额定电流:(2~3)×变压器高压侧额定电流(当变压器容量为100~1000千伏安时系数取2,低于100千伏安时系数取大于2小于3的值。使用于高压的熔体必须安装在符合电压等级要求的熔断器中。
    5、电力电容器:
    每台高压电力电容器或每台低压电力电容器都单独设熔丝保护,熔体额定电流:(1.5~2 5)×电容器额定电流;电力电容器组,熔体额定电流:(1.3~1.8)×电容器组额定电流。
    6、电焊机:熔体额定电流=(1.5~205)×负荷电流。
    7、电子整流元件:熔体额定电流≥1.57×整流元件额定电流。
    8、电子变压器、收扩音机、电视机、晶体管电子设备:熔体额定电流=(1.5~2)×电器额定电流。
    9、高、低压断路器电磁型合闸机构合闸回路的合闸熔断器:通常按断路器合闸电流的三分之一配置。
    10、10kV跌落式熔断器:额定电流。熔断器具的额定电流应大于或等于熔体的额定电流(一般熔体的额定电流可选为熔断器具的0.3~0.1倍),而熔断体的额定电流可选为额定负荷电流的1.5—2倍。
    11、输电线路:熔体的额定电流应小于或等于线路的安全电流。