电机的制动 点击:662 | 回复:18



tailongbabu

    
发表于:2012-03-28 20:51:43
楼主
求助帖5分-已结帖
变频器控制一台电机,要求电机拖动的负载碰到限位,电机立即制动停止,负载惯性不大。请问普通变频器能不能满足要求


楼主最近还看过



阿水--王者之师

  • 精华:31帖
  • 求助:399帖
  • 帖子:1801帖 | 22295回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:98539
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2012-03-28 21:10:48
1楼
      普通变频器能满足要求, 最好电机再加个刹车抱闸装置 

jiaoanpeng——王者之师

  • 精华:44帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:372帖 | 15621回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78595
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2012-03-28 21:20:20
2楼

再好的设备都有一个反应时间和制动时间,所以碰到限位立即停止不好办,但若有一个较小的限位缓冲区就可以了,再者要实现快速的制动停止,电机的拖动负载的速度不应过快,速度越慢所用的制动时间也小。

chenminglei0509

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 721回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5079
  • 注册:2011年3月13日
发表于:2012-03-28 21:29:38
3楼

如果是精确的位置控制还是用伺服驱动比较好一点,如果要求精度不高的话,选用有简易位置控制功能的变频器。

yongde21

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 239回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:814
  • 注册:2004年7月20日
发表于:2012-03-28 21:39:17
4楼
增加能耗制动就能很快将电机停下来。QQ1531165728

shixiang1

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 142回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:478
  • 注册:2011年6月09日
发表于:2012-03-28 21:39:17
5楼
用带刹车电机,接减速机拖动负载,应该能满足你的要求

sywangjunqin

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 101回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:245
  • 注册:2008年7月22日
发表于:2012-03-28 21:59:50
6楼
变频器加接制动电阻,可以满足要求。参数要设置成制动停车!

统一

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:41帖 | 2186回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2880
  • 注册:2012年3月02日
发表于:2012-03-28 22:31:10
7楼
引用 chenminglei0509 的回复内容: 如果是精确的位置控制还是用伺服驱动比较好一点,如果要求精度不高的话,选用有简易位置控制功能的变频器。



welfare87

  • 精华:1帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:53帖 | 2827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25853
  • 注册:2009年2月20日
发表于:2012-03-28 22:32:03
8楼
小电机可以使用变频器的直流制动功能

yanyu8630

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 97回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:970
  • 注册:2012年2月05日
发表于:2012-03-28 23:01:22
9楼

可以的

没问题

 

运动天使

  • 精华:4帖
  • 求助:99帖
  • 帖子:138帖 | 940回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2632
  • 注册:2010年10月22日
发表于:2012-03-28 23:22:25
10楼

定位不是太精确,直流制动【2秒内停车,前提惯性要很小】

竹子

  • 精华:0帖
  • 求助:14帖
  • 帖子:25帖 | 606回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2157
  • 注册:2009年11月26日
发表于:2012-03-29 06:53:52
11楼
最好外接一个刹车电阻,能耗制动。

时空

  • 精华:2帖
  • 求助:250帖
  • 帖子:541帖 | 4473回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:31341
  • 注册:2008年6月06日
发表于:2012-03-29 08:12:40
12楼
一般2KW一下的电机,变频器不加制动电阻,制动效果很不错的,我们用过1KW的变频器,制动时冲出距离大概不超过5毫米。

青岛黄工

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:89帖
  • 帖子:171帖 | 4776回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24301
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2012-03-29 08:44:05
13楼
如果不调速的话,用刹车电机更方便,呵呵。

周德怀

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 45回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2471
  • 注册:2008年11月09日
发表于:2012-03-29 08:56:49
14楼

可以满足的,变频器加刹车电阻,在变频器里设置停车方式。

a271125191

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:11帖 | 57回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:276
  • 注册:2012年3月06日
发表于:2012-03-29 09:46:58
15楼

 能耗制动挺方便的。

明理

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:47帖 | 3150回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20986
  • 注册:2007年6月21日
发表于:2012-03-29 09:47:21
16楼
变频器配合制动电阻,就可以满足要求。同时把变频器参数设置成制动停车方式。

芳季

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:105帖 | 5336回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20165
  • 注册:2003年1月31日
发表于:2012-03-30 22:06:40
17楼

用减速停车加刹车电阻要比直流制动效果好。直流制动是在慢速的时候效果好,快速的时候效果差。

你这个情况是在快速的时候要尽快刹停,只能是一直使用减速停车,并安装刹车电阻一直消耗能量。在减速到接近零的时候本来是切换到直流制动好,但是切换过程可能要耗费一点时间,是指变频器本身的切换时间。损失这个时间换取直流制动不如一直使用减速停车好。

至于机械刹车的话,可能电机被电力刹停了之后抱闸等的还没来到。

注意一个事情。减速时间不是一个很小的值最好。而是一个一定的时间。要测试出来。原因是,当减速时间设定在1秒的时候,显然时间太长了。刹车电阻没起作用。设定到0.1秒的话,实际上电机不能在0.1秒停下来,变频器却已经频率到达0了。没有了电力作用,电机可能在400转的时候变成了自然停车。刹车电阻也是没有起作用。停车距离更长。而当(假设)减速时间设定在0.4秒的时候刚好电机停下来,整个过程都有电力作用,刹车电阻一直起作用。电机可以得到最大限度的减速。停车距离最短。

统一

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:41帖 | 2186回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2880
  • 注册:2012年3月02日
发表于:2012-03-30 22:26:59
18楼
引用 shixiang1 的回复内容:用带刹车电机,接减速机拖动负载,应该能满足你的要求



SSI ļʱ