首页 上一页 1 2 下一页 尾页

高压柜上的电度表不走了是什么原因造成的 点击:10223 | 回复:40



N-DCS

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:17帖 | 213回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:504
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2012-03-28 10:56:45
楼主

向各位前辈请教:

一高压配电室内有8台开关柜,2台PT柜,出现一故障现象:8只电度表同时都不走了。经多方查找未找到故障原因,请教一下是什么原因可能造成8只电度表都不走。进表的电压、电流都有。

急切等待中。谢谢!



楼主最近还看过



netcoolk

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2010年4月23日
发表于:2012-03-28 12:40:59
1楼

情况不明呀,什么是PT柜呀。

N-DCS

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:17帖 | 213回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:504
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2012-03-28 13:43:08
2楼

2台电压互感器柜,电压都正常。

wushibing

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 331回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3636
  • 注册:2008年2月03日
发表于:2012-03-28 14:07:10
3楼
电压、电流都有,那只能是电度表都烧了。过电压了。

蹩脚小电工

  • 精华:1帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:121帖 | 1393回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:9599
  • 注册:2007年3月01日
发表于:2012-03-28 14:19:27
4楼
引用 wushibing 的回复内容:电压、电流都有,那只能是电度表都烧了。过电压了。



维羞电工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 1348回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5381
  • 注册:2007年9月12日
发表于:2012-03-28 15:05:48
5楼
电压互感器及电流互感器的信号没尽到表里吧?

N-DCS

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:17帖 | 213回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:504
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2012-03-28 16:41:27
6楼

楼上的各位,从表的端子上量,信号都有,也没出现过电压的现象。

请各位再帮我想一想,还能有什么原因造成这种情况?

 

N-DCS

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:17帖 | 213回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:504
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2012-03-29 09:03:53
7楼
版主,能帮帮我吗?                      

N-DCS

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:17帖 | 213回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:504
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2012-03-29 15:45:10
8楼
怎么没人来回答呢?                       

今生缘

  • [版主]
  • 精华:45帖
  • 求助:23帖
  • 帖子:4907帖 | 10148回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:111194
  • 注册:2011年3月02日
发表于:2012-03-29 17:04:39
9楼

楼主你好:个人发表一下意见

根据楼主的描述:8只电度表都不走,从表的端子上量,信号都有,也没出现过电压的现象

8只表同时不走,而且表的端子信号都有,可能是电度表被烧毁啦

烧毁的原因可能是瞬时过电压,瞬时过电压是回路电压的瞬间突然升高, 其幅值可达回咱额定电压的若干倍, 但其持续时间很短,常以微秒来计。它的电压峰值极高,波形很陡,但平均功率甚小

建议楼主及时更换电能表

期待楼主更新真正的原因

EBN战略军团-ww19830217

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:44帖 | 4442回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14636
  • 注册:2006年12月16日
发表于:2012-03-29 18:39:02
10楼
电度表是怎么采集电信号的,如电压、电流,如果经过电流互感器等的话,检查互感器有没有烧坏,如果正常,那可能就是电度表坏了,换电度表就可以。

QHLIU68

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:5帖 | 760回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3377
  • 注册:2011年5月08日
发表于:2012-03-29 19:26:36
11楼
支持9楼----------

焦荔

  • 精华:1帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:35帖 | 611回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3321
  • 注册:2006年11月26日
发表于:2012-03-29 19:50:08
12楼

1.看一下电压表的电压等级对不对的,是不是100V

2.有的设备厂家的安装工人不管这些参数的,还有采购也不一定懂行的

焦荔

  • 精华:1帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:35帖 | 611回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3321
  • 注册:2006年11月26日
发表于:2012-03-29 19:52:30
13楼
如果是老式的电度表,要看一下是不是安装的直接式的电度表呀!

宁波

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:41帖 | 689回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2375
  • 注册:2006年1月04日
发表于:2012-03-29 20:01:08
14楼

如果是在使用中都不走,可能是烧了

如果是安装后不走,那原因就很多了

N-DCS

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:17帖 | 213回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:504
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2012-03-30 16:15:54
15楼

楼上各位:

      表是在使用中出现这种故障现象的,经过仔细检查,确认电度表没坏,本身没问题(暂不管准不准)。经过电压互感器、电流互感器接入信号,电度表是三相两元件有功电度表。

     查找故障原因的过程中,发现断开B相后,表盘反转;接上B相,表盘不转。现在将表的第一路电流信号的进出线对调接入表中,表盘正转。定时观察,表的计量数字与实际耗电基本相符。这是怎么回事呢?实在搞不清楚,请各位给分析分析。进出线对调,就相当于原来的线接反了,但是没人改动过接线,而且8只表都反了。

     这会不会与电源相序有关系呢?期待高人揭开故障真相。

N-DCS

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:17帖 | 213回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:504
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2012-03-31 09:08:27
16楼
                                         

今生缘

  • [版主]
  • 精华:45帖
  • 求助:23帖
  • 帖子:4907帖 | 10148回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:111194
  • 注册:2011年3月02日
发表于:2012-04-01 17:11:32
17楼

观察你们低压电器设备,如电动机等是否有存在反转的?

怀疑你们上级送电时将相序搞错了!

期待楼主的回复

N-DCS

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:17帖 | 213回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:504
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2012-04-03 20:46:41
18楼

回复内容:
对:今生缘关于观察你们低压电器设备,如电动机等是否有存在反转的?怀疑你们上级送电时将相序搞错了!期待楼主的回复内容的回复:



此故障出现时,线路一直运行着,没有停送电,而且高低压电动机都运行正常。

在故障出现之前,上级变电站的SVC停了,二者时间上差不多,但是,后来SVC投运后,故障依旧没有变化。

到现在也搞不明白究竟是为什么?

HOTEAM

  • 精华:6帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:585帖 | 23748回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70350
  • 注册:2007年4月05日
发表于:2012-04-03 21:02:07
19楼

楼主的电度表是不是有些日子了?

因为目前市场的电度表都有防倒转功能的,即不管接法如何电度表只正转。

SVG停止后相序怎么会反了?这还真不好理解

刘志斌

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:422帖 | 35831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75388
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2012-04-03 23:09:49
20楼

1、“8只电度表同时都不走了。”,两元件,电压要垮AB、BA相,电流表测A、C;

2、觉得还是接线的问题!


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页