N-DCS
向各位前辈请教:
一高压配电室内有8台开关柜,2台PT柜,出现一故障现象:8只电度表同时都不走了。经多方查找未找到故障原因,请教一下是什么原因可能造成8只电度表都不走。进表的电压、电流都有。
急切等待中。谢谢!
楼主最近还看过
netcoolk
情况不明呀,什么是PT柜呀。
2台电压互感器柜,电压都正常。
wushibing
蹩脚小电工
维羞电工
楼上的各位,从表的端子上量,信号都有,也没出现过电压的现象。
请各位再帮我想一想,还能有什么原因造成这种情况?
今生缘
楼主你好:个人发表一下意见
根据楼主的描述:8只电度表都不走,从表的端子上量,信号都有,也没出现过电压的现象
8只表同时不走,而且表的端子信号都有,可能是电度表被烧毁啦
烧毁的原因可能是瞬时过电压,瞬时过电压是回路电压的瞬间突然升高, 其幅值可达回咱额定电压的若干倍, 但其持续时间很短,常以微秒来计。它的电压峰值极高,波形很陡,但平均功率甚小
建议楼主及时更换电能表
期待楼主更新真正的原因
EBN战略军团-ww19830217
QHLIU68
焦荔
1.看一下电压表的电压等级对不对的,是不是100V
2.有的设备厂家的安装工人不管这些参数的,还有采购也不一定懂行的
宁波
如果是在使用中都不走,可能是烧了
如果是安装后不走,那原因就很多了
楼上各位:
表是在使用中出现这种故障现象的,经过仔细检查,确认电度表没坏,本身没问题(暂不管准不准)。经过电压互感器、电流互感器接入信号,电度表是三相两元件有功电度表。
查找故障原因的过程中,发现断开B相后,表盘反转;接上B相,表盘不转。现在将表的第一路电流信号的进出线对调接入表中,表盘正转。定时观察,表的计量数字与实际耗电基本相符。这是怎么回事呢?实在搞不清楚,请各位给分析分析。进出线对调,就相当于原来的线接反了,但是没人改动过接线,而且8只表都反了。
这会不会与电源相序有关系呢?期待高人揭开故障真相。
观察你们低压电器设备,如电动机等是否有存在反转的?
怀疑你们上级送电时将相序搞错了!
期待楼主的回复
回复内容:对:今生缘关于观察你们低压电器设备,如电动机等是否有存在反转的?怀疑你们上级送电时将相序搞错了!期待楼主的回复内容的回复:
在故障出现之前,上级变电站的SVC停了,二者时间上差不多,但是,后来SVC投运后,故障依旧没有变化。
到现在也搞不明白究竟是为什么?
HOTEAM
楼主的电度表是不是有些日子了?
因为目前市场的电度表都有防倒转功能的,即不管接法如何电度表只正转。
SVG停止后相序怎么会反了?这还真不好理解
刘志斌
1、“8只电度表同时都不走了。”,两元件,电压要垮AB、BA相,电流表测A、C;
2、觉得还是接线的问题!