happinessman88
按照台达说明书,ES2可以通过设置M1353=ON,可以自行指定主站读写D寄存器编号,长度最大可以50笔(50word)。
现有三台ES2,一台主站10号,两台从站1#、2#,
上述是主站通讯设置,从站设置了站号、和主站相同的通讯格式,但却不能实现通讯。请指点。
谢谢!
楼主最近还看过
sophymei
ljbcompany
robotH
已经做过测试,发现一个问题:如果M1353=ON,使用50word通讯,写入ES2后,再做通讯侦测,得出来的PLC型号竟然是SV系列的。
看来台达的ES2是无法实现50word通讯的,但手册明明写得很清楚是可以的,不知道是台达在哄人,还是编写手册的是“临时工”?!
曾经给电话中达电通广州分公司的一个工程师,对于此问题的回答也是模糊不清,不置可否,看来台达的工程师只会纸上谈兵啊。
测试了50笔通讯,可以正常通讯,很好用。楼主PLC的韧体版本是否是V1.42以后?
以下是主站程序:(只设一个从站)
以下是从站程序,可以看出D100的数值是主站写过来的。
主站测试程序如下,使用编程软件是ISPsoft v1.03
zhanziling