我用变频器控制风机给实验室排风,风机速度控制采用多段速控制,风机在顶楼,实验室有触摸屏控制多个通风橱,现在总是出现个问题,操作一频繁,变频容易出现E001错误,说明书上显示是故障原因为加速时间过短,变频功率偏小,电网电压过低这三种可能,从新上电就好了,怎样解决呢
7.5KW的风机,加速时间,减速时间设置多少合适呢,怎么计算呢
现在我知道原因了,是停车方式不对,我改成自由停车就没问题了。可现在又出现一个问题,就是运行几分钟自己会停下来,变频器的内部数据还会改变,客服让我加电抗器,选什么样的,能解决问题吗,变频器怎样防干扰?