电容靶式流量计在大管径煤气管道的应用
1、问题的提出煤气流量计量的准确性对企业生产过程中的能源消耗、成本核算起至关重要的作用。大口径煤气流量计量一直是冶金、焦化、城市管网等行业重要的计量点,也是计量的难点。究其原因主要有4个方面:(1)介质脏污,含有大量粉尘、颗粒、焦油、萘等杂质,容易在检测元件表面堆积、结晶、凝结,从而大大影响测量的精度甚至使检测件失效; (2)介质压力低,滩速低,工艺要求测量的压损比较小;(3)介质为混合物,组分的变化对测量的影响比较大;(4)管线多为主干线,仪表的安装与维护不能影响正常生产。理想的煤气计量系统应当具有带气安装维修、在线清洗、测量范围宽、测量精度可靠、符合相关标准、数据存储、监督管理以及网络通讯的功能。计量工程技术人员在这方面做了大量的工作,包括在部分检测点采用新型的、耐脏污的、可在线拆装清洗的检测设备,也取得了一定的效果。 2、流量测量原理当介质在测量管中流动时,因其自身的动能通过阻流件(电子靶)时而产生的压差,并对阻流件有一作用力,其作用力的大小与介质流速的平方成正比,其数学方式表达如下: F=CdAP·V2/2………………⑴ 式中:F ——阻流件所受的作用力(Kg) Cd——物体阻力系数 A ——阻流件对测量管轴向投影面积(mm2) P ——工况下介质密度(Kg/m3) v ——介质在测量管中的平均流速(m/s) 阻流件(电子靶)接受的作用力F,经刚性连接的传递件(测杆)传至电容力传感器,电容力传感器产生电压信号输出: V=KF………………⑵ 式中: V——电容力传感器输出的电压(mV), K——比例常数 , F——阻流件(电子靶)所受的作用力(Kg) 由此,此电压信号经前置放大、AD转换及计算机处理后,即可得到相应的瞬时流量和累积总量。 3、电子靶流量计功能及特性 ·无可动部件,防堵塞,抗过载,拆卸方便 ·压力损失小,仅为标准孔板的1/2△P左右 ·插入式结构,安装简单,无须笨重的壳体,节省费用 ·计量准确,精度可达到0.2% ·传感器不与被测介质接触,不存在零部件磨损,使用安全可靠 ·具有多种安装方式供选择,如选择在线插入式,安装费用低;在线拆卸式主干管网无须停车 ·具有一体化温度、压力补偿,直接输出质量或标方 ·具有可选小信号切除、非线性修正、滤波时间可选择 ·能准确测量各种常温、高温500度、低温-200度工况下的气体、液体流量 ·重复性好,一般为0.05~0.08%,测量快速 ·抗干扰,抗杂质能力特强 ·抗震动性强,一定范围内可测脉动流 4、流量计的安装 检测点的选择:水平管道安装,直管段满足前10D后5D; 5、应用效果(1)电子靶流量计适合满足直管段情况下大口径管道(dn500~3000mm)的气体介质,特别是煤气(焦炉、高炉、转炉)的流量检测中选用。(2)系统具有测量范围宽(1:10)、压力损失小、可不断气安装检修、不易结污等突出性能,可用于脏污、低压、低流速气体介质的流量测量,解决了脏污煤气堵塞导致测量精确度下降问题。(3)在混合煤气管道上可通过调节仪表参数适时调节、控制混合后用户煤气流量密度,可以保证混合煤气流量测量系统动态平衡数据更加精准。(4)通过对测量数据远程传输,能够适时集中监视计量仪表运行情况,为计量管理部门提供了有效的监管手段,减少了计量异议的发生,促进了企业的节能降耗,具有推广应用价值。厦门均溪自控有限公司,13696969867