当前位置:
工控论坛
>
产品
>
人机界面
>
信捷HMI
我要发帖
求助信捷OP320A寄存器中有两个软元件选择C16和C32但C32不能使用
点击:
532
| 回复:
3
lizanyuan
关注
私信
精华:0帖
求助:2帖
帖子:8帖 | 14回
年度积分:0
历史总积分:121
注册:2011年7月12日
发表于:2012-03-11 17:28:57
楼主
我的PLC是三凌FX1N糸列,C16是EEPOR保持用,这个在PLC编写计数器后在文本器上正常显示计数数值,但编写C32(电容保持用)时却无反应,即数值不能跳动,不知是什么原因?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
楼主最近还看过
·
西门子S7-200编程软件SP9直接安装版 支持WIN7 64位
陈石头
关注
私信
精华:33帖
求助:2帖
帖子:434帖 | 9288回
年度积分:0
历史总积分:54989
注册:2008年3月07日
发表于:2012-03-15 19:38:15
1楼
请关注本帖相关“微求助”:
http://t.gongkong.com/topicinfo.aspx?id=2012031519381200001
回复
引用
举报
大鱼
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:9帖 | 135回
年度积分:2
历史总积分:1406
注册:2003年3月17日
发表于:2012-03-27 09:22:41
2楼
你的C32是双字吧,那在文本里要寄存器个数是要写2.
回复
引用
举报
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 158回
年度积分:0
历史总积分:113
注册:2007年5月12日
发表于:2018-01-08 23:27:40
3楼
绝对支持楼主,看看
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
求助:西门子Wincc的图形编辑...
[2410]
俺有PROFACE人机PC-TOOL口的...
[2373]
昆仑通态触摸屏通讯测试失败
[3704]
组态王实现西门子变频器的远...
[8244]
本人有免费西门子授权和解锁...
[2456]
人机界面不能显示,请帮助
[2785]
国产(包括TW)触摸屏有哪些
[5912]
单按钮启停电路,居然没人会,...
[3913]
富士触目屏软件下载
[3559]
请问松下GT32屏USB要装驱动吗...
[5040]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号