求:1700KW负荷需要多大变压器(10/0.4)。 点击:5900 | 回复:6



杨祥国

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2010年3月12日
发表于:2012-02-26 21:33:28
楼主
装机容量1700KW,需要10/0.4KV变压器的容量是多少?


楼主最近还看过



Wzcght

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 263回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3140
  • 注册:2010年3月22日
发表于:2012-02-27 09:10:51
1楼
    一般为额定容量的70%-80%

yanwen0227

  • 精华:2帖
  • 求助:75帖
  • 帖子:632帖 | 9385回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2012-02-27 09:48:36
2楼
这要看你的设备在启动时的最大电流了,不要超过变压器的额定电流!这样就可以了!选用2500应该好一点!

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:138帖 | 9022回
  • 年度积分:537
  • 历史总积分:91956
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2012-02-27 10:21:38
3楼
安装容量是在图纸上统计的结果,要根据负载性质做负荷计算。选变压器要的是计算负荷KVA,要有你所在行业用电负荷的需用系数,自然功率因数,人工补偿后的功率因数,运行时的同期系数。比如,1700KW的功率,自然功率因数是0.8,需用系数是0.6,则计算负荷1275KVA。变压器应该按65%选择,应该选2000KVA变压器。这个选择偏大,因为还有功率因数补偿,所以选1600KVA比较合适。这是比较粗略的选择。在一个工厂里,设备的性质相差很多,最后计算时的需用系数很少能超过0.5。1700KW最后计算结果,可能选1250KVA的变压器都大。

风雨人生

  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:37帖 | 2656回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5751
  • 注册:2011年4月24日
发表于:2012-02-27 12:04:03
4楼
引用 yanwen0227 的回复内容:这要看你的设备在启动时的最大电流了,不要超过变压器的额定电流!这样就可以了!选用2500应该好一点!



AQD008

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 3832回
  • 年度积分:195
  • 历史总积分:116194
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2012-02-27 12:33:23
5楼

这问题主要考虑;

  1 负合的性质。使感性负载多,还是纯电阻性负载。符合的计算方法不同。

  2 符合的运行启动情况。是持续性负载多。还是间断性负载多。有没有负荷较大。对供电影响较大设备。

  对于一般性质的工厂我认为选择1000KVA.

茗风

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:83帖 | 1272回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5069
  • 注册:2006年11月16日
发表于:2012-02-27 14:01:33
6楼

要根据视在功率除以75%-80%的得到的KVA数值,来选择变压器的,而要计算视在功率,就要计算所有用电设备的视在功率,要根据复合的需用系数,还要换算出正切值,最后还要考虑电容补偿,根据补偿后的有功和无功来计算全场的总的视在功率,再除以0.75-0.8即是要选择的变压器的容量。建议好好看一下变压器选型的书。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师