当前位置:
工控论坛
>
产品
>
变频与传动
我要发帖
4KW 变频器要接制动电阻吗?
点击:
543
| 回复:
4
阿水
关注
私信
发表于:2012-02-23 12:27:06
楼主
一台 3KW 的电机准备改成 4 KW 的变频器控制,该电机有 DC24V 的刹车定位停车,请问更换变频器后在变频器上需要连接制动电阻吗?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
楼主最近还看过
·
通用通讯问题
·
大家有谁知道这是干啥用的?
EBN战略军团-ww19830217
关注
私信
精华:0帖
求助:6帖
帖子:44帖 | 4442回
年度积分:0
历史总积分:14636
注册:2006年12月16日
发表于:2012-02-23 15:10:44
1楼
小变频器一般内置制动电阻。
回复
引用
举报
李纯绪
关注
私信
[版主]
精华:9帖
求助:1帖
帖子:138帖 | 9022回
年度积分:537
历史总积分:91956
注册:2006年10月09日
发表于:2012-02-27 13:51:21
2楼
多数品牌的变频器11KW以下内部自带刹车单元和制动电阻。
回复
引用
举报
狼牙精神
关注
私信
精华:6帖
求助:5帖
帖子:469帖 | 5379回
年度积分:3
历史总积分:62964
注册:2020年3月27日
发表于:2012-02-27 14:11:36
3楼
引用 EBN战略军团-ww19830217 的回复内容:小变频器一般内置制动电阻。
4KW包含在内。
回复
引用
举报
老工控
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:64帖 | 4475回
年度积分:0
历史总积分:22733
注册:2003年6月25日
发表于:2012-02-27 14:50:12
4楼
主要还是要看一下制动能量才能确定,如果制动能量大,应该外接制动单元和制动电阻。
回复
引用
举报
SSI ļʱ