西门子PLC与组态软件的通讯方式 点击:343 | 回复:1



水中鱼

    
  • 精华:35帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:239帖 | 3802回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15036
  • 注册:2011年11月10日
发表于:2012-02-20 20:20:30
楼主

西门子PLC与组态软件的通讯方式

1 MPI/PPI

设备要求:pc机中需要安装MPI卡(MPI卡安装在计算机的ISA插槽中,用MPI电缆将MPI卡与S7-300MPI口相连)或使用PC-Adapter(将PC-Adapter的一端与计算机的串口相连,另一端与S7-300MPI口相连)

第三方软件开发平台开发的监控软件与S7系列PLC通信使用MPI协议的接口软件有:ProdaveComputingOPC server

1.1 Prodave软件包实现通信连接

Prodave是西门子公司推出的专门用于西门子PLC产品(S7-200300400系列PLC

Prodave提供动态连接库给Win 95/98/NT/ME/2000中的高级语言编程器,使得PG/PCplc中包括M, T, C, I/O各存储区中的数据进行读写。

Prodave有两种,Prodave MPI Prodave MPI MINI(或称为Prodave S7Prodave S7 MINI).最新版本Prodave MPI V5.6Prodave MPI MINI V5.6。最新版本5.6支持Win95/98/Me/2000XP操作系统,其它的函数功能不变

主要函数有:

1load_tool PC机与PLC系统初始化链接;

2unload_tool 断开PC机与PLC系统链接;

3)以及读写PLC内部存储区的函数。

监控软件通过读写函数可以方便监控PLC控制系统。

1.2 Computing

安装Computing后,在VBDelphi中可以直接插入控件。可插入的控件主要有:Data controlEdit controlsButton controlsLabel controlsSlider control

Data controls的主要功能是把以上剩余的控件与S7系列PLC相连接、设置事件触发条件以及设定S7系列PLC地址等。而Edit controlsButton controlsLabel controlsSlider control可以与S7-200系列PLC存储资源直接对应。第三方软件可以直接调用上列控件对PLC进行监控,也可以通过函数对S7系列PLC进行读写操作。

WinAC支持SIMATIC Computing的原有应用,但以后不会开发新的SIMATIC Computing 版本, SIMATIC Computing 的最终版本为V3.1 SP2

对过程数据的存取采用以下几种方式:

1 用户可以通过标准ActiveX 控件OCX 存取过程数据

2 用户可以使用DCOM Microsoft 分布式组件模式集成网络上分布式的应用程序分布式的应用由多个程序和不同的计算机协作完成一个统一的任务

3 允许任何符合OPC 用于过程控制的OLE 客户机标准的应用软件通过WinAC 内置的OPC 服务器访问控制设备中的数据

1.3 OPC server

OPC 服务器随SIMATIC NET 软件光盘提供, SIMATIC NET 是西门子在工业控制层面上提供给您的一个开放的,多元的通讯系统。它意味着您能将工业现场的PLC、主机、工作站和个人电脑联网通讯.

VBDelphi中可编写OPC客户端程序与OPC服务器通信。

1.4 用自由口实现通信连接

S7-200系列PLC,在VBDelphi下插入MSComm控件,按照自定协议通过串口来收发数据,并对数据进行处理并实现监控.s7200有用串口通讯的初始化语句,但我还没有找到相关的资料)

2 Profibus

PROFIBUS是一种国际化.开放式.不依赖于设备生产商的现场总线标准。广泛适用于制造业自动化.流程工业自动化和楼宇.交通电力等其他领域自动化。

PROFIBUS由三个兼容部分组成,即PROFIBUSDP Decentralized Periphery).PROFIBUSPAProcess Automation ).PROFIBUS-FMS (Fieldbus Message Specification )。其中,Profibus-DP特别适合于可编程控制器与远程I/O设备之间的快速数据交换通讯。

通过PROFIBUS 建立SIMATIC NET OPC 服务器与PLC S7 连接PC 机的软件和硬件需求

软件: SIMATIC NET PC SOFTWARE V6.0 SP5 或以上版本

NCM PC V5.1+SP2 或以上版本

STEP 7 V5.1+SP2 或以上版本

SOFTNET-S7(CP5611)授权或S7-5613(CP5613)授权

硬件: CP5611 CP5613(A2)

PC 机操作系统: 根据不同版本SIMATIC NET 软件来选择, 如

WINDOWS2000; WINDOWSXP…

3Ethernet

通过以太网方式进行通讯时,pc机可以使用普通的以太网卡或者使用西门子公司提供的专用网卡

通过ETHERNET 建立SIMATIC NET OPC 服务器与PLC S7 连接PC 机的软件和硬件需求

软件: SIMATIC NET PC SOFTWARE V6.0 SP5 或以上版本

NCM PC V5.1+SP2 或以上版本

STEP 7 V5.1+SP2 或以上版本

SOFTNET-IE S7 授权(CP1612 或普通网卡)

S7-1613 授权(CP1613)

硬件: CP1613 或普通10/100 自适应以太网卡

PC机操作系统:根据不同版本SIMATIC NET 软件来选择,如WINDOWS2000;

WINDOWSXP…

通讯处理器(CP)的作用是将SIMATIC PLC连接到工业以太网网络中,设计用于严酷的工业环境,可用于较宽的温度范围内,并通过船级认证(ABS),可用于船只或海上设备。通讯处理器配置有RJ45 接口,10/100Mbit/s 的数据传输速率,能快速传输大量数据。
    SIMATIC PLC
工业以太网通讯处理器的优点:

通过UDP 连接或群播功能可达到多用户。

利用NTP(网络时间协议)提供时钟同步(使用CP443-1 CP443-1 IT)

可选择KeepAlive 功能。

使用10/100Mbit/s 工业以太网可将SIMATIC S7 集成到复杂的成套装置内。使用S5 兼容通讯可将SIMATIC S7 集成到现有装置内。

借助于TCP/IP WAP 功能,通过电话网络(例如ISDN)CP 也能远距离编程和对设备进行初始调试。

一种模块就能用于不同应用: PG/PC,操作和监视系统(OP 通讯的多路转换;最多可连接16 OP)以及SIMATIC S5/S7

使用NCM S7(已集成在STEP 7)可提供范围广泛的诊断功能,包括显示CP的操作状态,实现通用诊断和统计功能,提供连接诊断和LAN 控制器统计及诊断缓冲器。



楼主最近还看过



guoms8126

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:125
  • 注册:2007年9月03日
发表于:2012-02-21 09:35:28
1楼

讲得很不错,但200和300、400系列是不一样的。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师