400A的断路器烧一相 点击:862 | 回复:9



阿水

    
  • 精华:23帖
  • 求助:347帖
  • 帖子:1611帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2012-02-19 20:26:47
楼主

          空压机控制的总电源的400A的断路器又烧了一相,且又是右边最近的C相进线的接头烧坏。去年也是这个 C 相烧坏,不明白的说为什么两年烧两个断路器了,且是同一相电源

      负载是一台 75KW+35KW 的空压机和一台匹配的冷干机,负载都工作正常,且也不会超出 400A 呀。



楼主最近还看过



彭建飞

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 166回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:890
  • 注册:2008年6月14日
发表于:2012-02-19 21:37:57
1楼

老烧C相说明这项接头有问题啊

HOTEAM

  • 精华:6帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:585帖 | 23748回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70350
  • 注册:2007年4月05日
发表于:2012-02-19 21:38:55
2楼
C相线是不是偏紧?长时间的震动使螺丝松动?

lianheli

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:80
  • 注册:2009年9月02日
发表于:2012-02-25 13:13:02
3楼
接线或接头有问题?需要检查一下

刘志斌

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:422帖 | 35831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75388
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2012-02-25 13:53:52
4楼

1、接触不良造成发热,发热造成接触不良,长期恶性循环所致;

2、这个责任是管理电工的问题,应该是每天检查能及时发现、及时处理的问题!

害怕电

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:114
  • 注册:2006年9月17日
发表于:2012-03-09 00:38:33
5楼
给负责的电工涨涨工资吧,让他上点心。该紧的紧紧

zhangfan168

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 890回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10063
  • 注册:2011年2月07日
发表于:2012-03-09 08:37:59
6楼
引用 刘志斌 的回复内容:1、接触不良造成发热,发热造成接触不良,长期恶性循环所致;2、这个责任是管理电工的问题,应该是每天检查能及时发现、及时处理的问题!


刘老师说的很有道理。

赛象资本

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:239
  • 注册:2010年12月06日
发表于:2012-03-09 09:08:16
7楼
你拍个图片上来看看,尤其是接头的地方

EBN战略军团-ww19830217

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:44帖 | 4442回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14636
  • 注册:2006年12月16日
发表于:2012-03-09 09:19:09
8楼

接线没有紧固好吧。。。。。

a30788603

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 92回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:416
  • 注册:2006年11月11日
发表于:2012-03-20 15:23:40
9楼

明显是带负荷拉闸所致。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师