我们公司S7-300网络组态情况如下:wincc上位机1(CP5611卡)——s7 300CPU——ET200M I/O站6个——wincc上位机2(CP5611卡)。其中cpu主站扩展了4个机架。
每当wincc上位机1(CP5611卡)断电时,s7 300CPU——ET200M I/O站(6个)之间的通讯就会中断。
而wincc上位机1(CP5611卡)带电重启动时,s7 300CPU——ET200M I/O站(6个)之间的通讯就不会中断。
请教各位,是什么原因造成通讯中断。程序里面下载了OB82 OB86 OB87 OB121 OB122.
楼主最近还看过
可替代 CP5611 的ETH-MPI(DP)转换器 www.dl-winbest.cn
ETH-MPI(DP)的主要应用是为WINCC提供可靠便捷低价的接口设备
RS232是第一代通讯标准, RS485是第二代通讯标准,(profibus,DP,...都是差分型的),USB 第三代通讯标准,TCP/IP是正兴起的第四代通讯标准(它的抗干扰能力和传输速度最快)
CP5611,CP5613,PC ADAPTER USB,它门在工业通讯上都不是最稳定,我门经常会碰到通讯连接不上,而到处接地线,连接终端电阻.而使用以太网则很轻松搞定,因此ETH-MPI会为越来越多的现场技术人员所欢迎!