丹佛斯FC300速度闭环的参数设置 点击:1270 | 回复:0



青岛黄工

    
发表于:2012-02-10 13:02:00
楼主
  • 速度PID控制用于维护恒定的电动机速度,不论电动机负载如何变化。

所需电动机速度通过与端子53相连的电位计设置,速度范围是0-1500PRM(对应电位计上的0-10V);

启动和停止通过18号端子连接的开关控制;

通过连接到端子323324V HTL 增量编码器(1024脉冲每转),作为速度PID的反馈来监视电动机的实际转速。

参数设置如下:

参数号

参数功能

设置

备注

P1-00

配置模式

1

闭环速度

P1-01

电机控制原理

1

电压矢量

3

磁通矢量带反馈 (FC302 可选)

注:无论是选择电压矢量的控制方式,还是磁通矢量带反馈的控制方式,都需要优化电机参数,以获得更好的控制效果。

  

参数号

参数功能

设置

备注

P5-10

端子 18 功能

8

启动

P6-10

端子 53 低电压

0.00 V

端子53的设置参数

P6-11

端子 53 高电压

10.00 V

P6-14

53 端参考/反馈低

10RPM

P6-15

53 端参考/反馈高

1500RPM

P1-02

磁通矢量电动机反馈源

1

24V编码器。AB相编码器,该编码器仅可以连接到32,33数字输入端子上,端子必须设置为无功能。

P5-14

端子32数字输入功能

0

P5-15

端子33数字输入功能

0

P5-70

32/33每转脉冲数

600

设置电动机主轴每转的编码器脉冲数

P5-71

32/33旋转方向

1

正向顺时针

P7-00

速度PID反馈源

0

同电动机反馈源P1-02相同

P7-02

速度PID比例

0.35

经验值。取决于负载及应用。

P7-03

速度PID积分时间

50ms

P7-06

速度PID低通滤波

1ms

 

 

 

 

 

 