丹佛斯FC300系列参数加密 点击:507 | 回复:5



陆富强

    
发表于:2012-01-15 22:22:22
楼主
求助帖5分-已结帖

 公司数百台丹佛斯FC300系列变频器   为了防止其他无关人员调整变频器参数  特将参数加密 

参数0--60  0--65设置密码  0--61  0-- 66均设为1只读 

现在的问题是  任何时候查阅变频器参数   0--60  0--65至少有一个可以显示密码  另一个直接跳过不显示  谈何加密



楼主最近还看过



陈石头

  • 精华:33帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:434帖 | 9288回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54989
  • 注册:2008年3月07日
发表于:2012-01-15 23:04:31
1楼
教你一个好办法:参数设置完毕后直接把图形面板拿下!其它人想修改也修改不了

hub_

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 157回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:563
  • 注册:2006年12月26日
发表于:2012-01-19 09:34:48
2楼
1楼正解,不过好像不方便看频率电流了

阿水

  • 精华:31帖
  • 求助:399帖
  • 帖子:1801帖 | 22295回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:98539
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2012-01-23 00:26:50
3楼

1,同意 石头 的小做好

2,外接一个频率和电流显示表吧

陈石头

  • 精华:33帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:434帖 | 9288回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54989
  • 注册:2008年3月07日
发表于:2012-01-27 23:43:49
4楼

引用 阿水 的回复内容:1,同意 石头 的小做好2,外接一个频率和电流显示表吧



一般的做法是:电机频率、电流等运行参数都在人机界面上做了!

这款变频器是支持DP、PN的,很方便!


 

zhou1

  • 精华:0帖
  • 求助:27帖
  • 帖子:30帖 | 399回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2013年8月07日
发表于:2017-07-06 13:02:59
5楼

教你一个好办法:参数设置完毕后直接把图形面板拿下!其它人想修改也修改不了