欧姆龙PLC输出空心 点击:3319 | 回复:16



kloar

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:31
  • 注册:2009年9月17日
发表于:2012-01-04 10:42:17
楼主
    各位大大:PLC在线监视时发现输出线圈空心,即左边的输入条件都是满足的,能流能通过,但是输出线圈空心,相应的输出模块点不亮,要强制才行。后我只写了一条语句即常通某输出点,还是一样的情况。请问各位大大是什么原因啊??谢谢!


楼主最近还看过



yuanle

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 10267回
  • 年度积分:504
  • 历史总积分:50650
  • 注册:2005年4月22日
发表于:2012-01-04 10:54:55
1楼
PLC未工作在RUN状态。

kloar

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:31
  • 注册:2009年9月17日
发表于:2012-01-04 11:55:34
2楼
回复内容:
对:yuanle 关于PLC未工作在RUN状态。 内容的回复:


大大但是RUN指示灯是正常状态呀。

芳季

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:105帖 | 5336回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20165
  • 注册:2003年1月31日
发表于:2012-01-04 12:09:30
3楼
双线圈啦。                    

电气中人

  • 精华:1帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:5帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:102
  • 注册:2011年12月28日
发表于:2012-01-04 12:18:38
4楼
什么型号的?我记得cqm1h的有几个dip开关,找一下说明书。以前碰到过这个问题祝你成功

zhxl198808

  • 精华:7帖
  • 求助:14帖
  • 帖子:79帖 | 3915回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22219
  • 注册:2008年9月06日
发表于:2012-01-04 12:33:39
5楼
是不是有双线圈?plc输出有反应吗?

xiamen-alive

  • 精华:0帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:13帖 | 248回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1307
  • 注册:2011年3月10日
发表于:2012-01-04 12:39:16
6楼

你把那个输出用了两次吧!查查看 如果是的话用模拟线圈代替,然后一起给输出点。输出点一般只用一次,用两次就会出现你说的情况

一帘优控

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:225
  • 注册:2009年1月31日
发表于:2012-01-04 15:08:41
7楼

试试把软元件内存清一下。

青岛黄工

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:89帖
  • 帖子:171帖 | 4776回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24301
  • 注册:2007年4月02日
发表于:2012-01-05 09:18:42
8楼
你说的输出是置位吗?看看别的地方有没有复位指令?

shouwang123

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:18帖 | 91回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:547
  • 注册:2009年10月27日
发表于:2012-01-05 12:00:11
9楼

这种问题我也碰到过,程序无问题,输入条件都是满足的就是输出线圈空心,但并不是一直都这样,只是偶尔这样,据说是OMRON的通病

cxh123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2008年3月08日
发表于:2012-02-26 17:07:37
10楼

怎么解决这个问题呀,我也遇。到同样的问题了。请高手指点,

sunnycit

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:5帖 | 72回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:240
  • 注册:2009年11月22日
发表于:2012-03-14 11:05:23
11楼
      输出重复

安徽土电工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 547回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1196
  • 注册:2003年6月16日
发表于:2012-05-08 16:20:17
12楼

IL(02)互锁开路 通常加急停 停一段程序 就会这样

leiyah666

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2012年5月31日
发表于:2012-05-31 16:24:45
13楼
程序没有写进去,直接在线的吧?

njustyangkai

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2011年8月19日
发表于:2012-06-02 10:06:38
14楼

可以导致这种的情况挺多的,你可以按照上面大家说的逐一去分析,我加一点,你看下你这个程序所在任务当前是否在运行状态,如果是停止的化,是不输出的。。。

shuishou250

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:603
  • 注册:2011年3月28日
发表于:2012-06-02 11:16:55
15楼
1 程序编译一下,如果是普通错误的话会提示你的。2 你可以在后边再次输出一个硬输出的继电器,看看是不是程序的bug! 3

coverking

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2013年3月02日
发表于:2019-03-12 17:13:44
16楼

我也碰到这个情况,最后把段移到最上面就好了,也没搞清楚怎么回事