请教:安川A1000 37KW变频器+3和-端子连接4045B制动单元,正常使用半年后制动单元击穿,制动电阻直接过电。更换制动单元后,变频器上电,制动单元立即击穿。测量发现+1和+3端子间电阻0.2Ω。请问是什么问题?
变频器型号:安川A1000 37Kw CIMR-A4A0088 制动单元:CDBR-4045B 制动电阻:24Ω 4个并联
不接制动单元,不加载,变频器表现正常
13024178619
我们是搞电路板维修的,电路板维护合作、电路板维修互利、电路板维修服务
朱先生13024178619
www.caiyadianzi.com
anchuanweixiu
+1到+3之间的电阻应是2欧,希望您还是检查一下配线是否正确?