关于S7-200 SF\DIAG
点击:
1700
| 回复:
4
daoluzaihefang
关注
私信
精华:0帖
求助:7帖
帖子:8帖 | 52回
年度积分:0
历史总积分:796
注册:2011年5月23日
发表于:2011-12-04 14:39:51
楼主
200上的SF\DIAG亮黄灯是什么意思?忘赐教?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
墨之殇
关注
私信
精华:16帖
求助:7帖
帖子:395帖 | 4077回
年度积分:102
历史总积分:26826
注册:2011年8月26日
发表于:2011-12-04 15:26:22
1楼
引起这种故障的原因有多方面的,一个是电源干扰,一个是程序问题引起看门狗动作。楼主能否详细说明一下故障情况?硬件可好?通讯可正常?
回复
引用
举报
aotewell
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 5回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2011-12-04 15:35:39
2楼
WINCC SOFTWARE S7 S5 PLC
STEP7
回复
引用
举报
Wzcght
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 263回
年度积分:0
历史总积分:3140
注册:2010年3月22日
发表于:2011-12-04 15:37:33
3楼
SF/DIAG灯指系统错误/诊断
回复
引用
举报
daoluzaihefang
关注
私信
精华:0帖
求助:7帖
帖子:8帖 | 52回
年度积分:0
历史总积分:796
注册:2011年5月23日
发表于:2011-12-04 20:08:47
4楼
就是SF\DIAG这个灯一直是黄色亮显,与控制画面不能建立通信,我通过多次断电源后灯灭通信恢复。但不能具体了解其原因?