使用 wincc 有很多禁忌,违反了它们,可能会导致 wincc 运行不正常,而且通常没有挽救方案。以下总结了一些常见的禁忌,引以为戒。

      1、计算机名称,变量名称等不要含有特殊字符,包括中文字符

      这些特殊字符或中文字符在某些情况下,将无法被 wincc 正常解释,可能会导致 wincc 运行异常。在 wincc 在线帮助的“使用 wincc〉使用项目〉附录〉非法的字符”中可以找到那些不允许使用的字符。   
      2、安装 wincc 后,不要修改系统时间或时区时间作为项目归档数据的重要参数,如果混乱,将导致数据库紊乱。    
      3、wincc 安装完成后,不要再更改计算机名称。因为 wincc 使用 sql server,更改计算机名称后,并非数据库中关联计算机名称的所有参数都能自动更新,这将导致在某些访问下会出错。如果 wincc 安装后,发现计算机名称不符合要求,那就请先卸载 wincc,再卸载 sql server,然后再重新安装 sql server 和 wincc 吧。

      4、项目名称及存储项目的路径中不要包含中文

     经常接到 wincc 项目无法激活的问题,其原因就是项目路径中包含中文字符。此时只需将项目另存为到纯英文的路径下即可。      
     5、登录计算机的用户名不要使用中文,密码不要为空
      默认情况下密码为空的用户权限受限。虽然可以按照如下设置取消受限,但不建议这么做。
在 windows 控制面板的“管理工具〉本地安全设置〉本地策略〉安全选项”中,账户:限制密码为空的账户的访问权限。

     6、不要轻易修改操作系统的安全设置,dcom 设置等参数
      对于 wincc 的分布式应用,以及 opc 应用中,这些参数至关重要。如果由于擅自改动无法正常运行,可以按照如下操作恢复即可(适用于 wincc 6.2 sp2 以上的版本):
开始〉程序〉simatic〉simatic security control〉创建设置,单击“应用”按钮即可。

      7、不要修改包含 siemens 文件夹及其子文件夹及文件的属性,以及 wincc 项目文件夹及其子文件夹及文件的属性。
        wincc 的运行需要访问一些脚本库,c/s 应用下,客户机需要访问服务器的项目文件夹,这些都是建立在共享的基础上的。如果破坏了 wincc 为这些操作设置的共享权限,那么访问将失败。

      8、除非万不得已,不要使用任务管理器强行关闭 wincc,或者 wincc 运行中直接将 pc 断电。正确做法是在 wincc 项目中组态退出运行系统按钮,待 wincc 运行系统完全退出,手动关闭 wincc explorer 后,方可关闭操作系统。
如果 wincc 长时间没有响应,那么只能强行退出 wincc。此时请观察硬盘状态,待硬盘没有访问操作时,再强行终止 wincc。这样可以最大程度地保证wincc 不被损坏。