首页 上一页 1 2 下一页 尾页

(已结帖) 2011-11-21-工控每日擂台-电度表相序接反会反转吗 点击:3193 | 回复:33



HOTEAM

    
  • 精华:5帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:489帖 | 23748回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:67285
  • 注册:2007年4月05日
发表于:2011-10-26 19:32:17
楼主

RT,电度表相序接反电表会反转吗?

要求:请结合实际例子,分析数字式电度表和机械式电度表,其中原创最多、阐述最全的将得大奖。



本帖日期后一周结贴,9个最优回帖分别获得20MP、10MP、10MP、10MP、20积分、20积分、20积分、20积分、20积分!

MP介绍:gongkongMP即工控币,是中国工控网的用户积分与回馈系统的一个网络虚拟计价单位,类似于大家熟悉的QB,1个MP=1元人民币。

MP有什么用?兑换服务:以1个MP=1元来置换中国工控网的相关服务。 兑换现金:非积分获得的MP可兑换等值现金(满100MP后、用户可通过用户管理后台申请兑换)。




楼主最近还看过



bhdxzgp

  • 精华:5帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:141帖 | 5451回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21609
  • 注册:2006年4月16日
发表于:2011-10-26 19:36:11
1楼
当把电能表出线下侧的总开关拉开时,观察到电能表有轻微的转动,这说明该电能表潜动,与之前的校验结果相反。然后又用万用表及相序表对电能表表头接线做测量检查,结果各相相电压对称正常,但电压相序为逆相序。将电能表两边相线对调改为正相序后,观察电能表不再潜动。
原因解释 
这是一种因相序接反而导致三相四线电能表潜动的错接线情况。因为在三相电能表中,存在各相元件之间的漏磁通相互作用产生的附加力矩,还存在着一组电磁元件的工作磁通在转盘中产生的涡流,与另一组电磁元件的工作磁通相互作用所产生的附加力矩,它包括电压线圈一个磁极产生的涡流与另一个磁极的电压磁通相互作用产生的力矩,电流线圈一个磁极产生的涡流与另一个磁极的电流磁通相互作用产生的附加力矩。当三相电能表按正相序接入进行校验调整后,使得包括这些附加力矩在内的正反向力矩保持平衡关系,误差最小。
当按逆相序接入时,由于各电磁元件的不对称,使得这些附加力矩发生了大小和方向的变化,也就改变了它对驱动力矩的数量关系,于是会引起附加误差,使电能表产生潜动。
  这样的接线,电能表在正常使用时,潜动不易发现,只有在断开负载电流而有进线电压时才能观察到。
注意事项
在实际工作中,供电员工接触的三相用电客户常是低压供电,使用的多为机械式三相四线电能表。
当安装完电能表后,也能够做到通电检查电能表是否正转及转速是否正常,但往往忽略测试三相电压相序是否正确。如果安装有无功电能表,可以通过观察无功表是否正转来判断相序的正确与否。但在只装有功电能表的时候,就不能凭电能表的正转来判别相序正确,因为当接入反相序时,三相有功电能表仍能正转。  所以,为了避免逆相序对三相电能表造成潜动及附加误差,故在安装好三相电能表后,要进行通电检查测试,并用相序表复测三相电压相序是否正确。若为反相序,可任意调换两相的进出线改为正相序。带互感器的电能表相序时,要注意同相的电压与电流要同时调换才正确。 "^!x{1d}([;q%nf

qiuhenan

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 321回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1472
  • 注册:2011年6月02日
发表于:2011-10-26 21:15:22
2楼

数字表不会反转

机械表会。1、装在联络盘上的电度表,当由一段母线向另一段母线输出电能时,电度表盘会反转

               2、当用两只电度表测定三相三线制负载的有功电能时,在电流与电压的相位差角大于60°,即cosΦ< 0.5时,其中一个电度表会反转。

今生缘

  • [版主]
  • 精华:43帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:4740帖 | 10148回
  • 年度积分:75
  • 历史总积分:111144
  • 注册:2011年3月02日
发表于:2011-10-26 23:43:04
3楼

同意楼上的观点,数字表不会反转

机械表会反转,原因如下:

a.电压线圈与电流线圈相位不一致。
b.电流线圈反接。
以上原因都会引起电表反转。

零下一度

  • 精华:1帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:340帖 | 6056回
  • 年度积分:13
  • 历史总积分:24395
  • 注册:2011年5月08日
发表于:2011-10-31 18:29:58
4楼
电表有可能正向也可能反向潜动。 
这是因为在三相电能表中,存在着各相元件之间的漏磁通相互作用产生的附加力矩,还存在着一组电磁元件的工作磁通在转盘中产生的涡流,与另一组电磁元件的工作磁通相互作用所产生的附加力矩,它包括电压线圈一个磁极产生的涡流与另一个磁极的电压磁通相互作用产生的力矩,电流线圈一个磁极产生的涡流与另一个磁极的电流磁通相互作用产生的附加力矩。当三相电能表按正相序接入进行校验调整后,使得包括这些附加力矩在内的正反向力矩保持平衡关系,使误差最小。当电能表按逆相序接入时,由于各电磁元件的不对称,使得这些附加力矩发生了大小、方向的变化,也就改变了它对驱动力矩的数量关系,于是会引起附加误差使电能表产生潜动。电能表在正常使用时,潜动不易发现,只有在断开负载电流而有进线电压时才能观察到。

勇者

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 2756回
  • 年度积分:442
  • 历史总积分:30819
  • 注册:2007年7月13日
发表于:2011-11-03 13:11:24
5楼
正向时电表读数正常增加,反向时数值不变,不增也不减,正规的大一点的厂家会有这种接反保护的。

AQD008

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 3829回
  • 年度积分:6965
  • 历史总积分:110360
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2011-11-04 12:46:41
6楼

从原理上讲要反转;但实际电度表不会反转。电度表有单独的接线盒。每个厂家生产的电度表出厂时已将线接好。只是在停电时发生牵动。

EastW

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:5帖 | 512回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2752
  • 注册:2010年1月27日
发表于:2011-11-10 14:18:28
7楼

首先确认一点:数字式电度表是不会反转的。

对于机械式电度表,问的貌似是“相序接反”的情况吧?

如果是相序接反,机械式电度表使用中仍然正转,但是会引入附加误差而造成潜动。电度表在正常使用中,因为潜动很慢一般不容易发现,不过如果断开负载保持进线电压时可以观察到。

如果是“进出线接反”机械式电度表也不会反转,而是不转!

tangjin198641

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 574回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1753
  • 注册:2009年11月11日
发表于:2011-11-11 20:32:38
8楼
引用 bhdxzgp 的回复内容:当把电能表出线下侧的总开关拉开时,观察到电能表有轻微的转动,这说明该电能表潜动,与之前的校验结果相反。然后又用万用表及相序表对电能表表头接线做测量检查,结果各相相电压对称正常,但电压相序为逆相序。将电能表两边相线对调改为正相序后,观察电能表不再潜动。 原因解释 这是一种因相序接反而导致三相四线电能表潜动的错接线情况。注意事项 在实际工作中,供电员工接触的三相用电客户常是低压供电,使用的多为机械式三相四线电能表。 "^!x{1d}(【;q%nf



芳季

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:86帖 | 5336回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20165
  • 注册:2003年1月31日
发表于:2011-11-11 20:47:04
9楼

机械表的转盘驱动力是三个元件的力的合成。只会叠加不会抵消。

相序接反的意识是不是说A电流和A电压接到B电流和B电压,而极性不接错?如果极性接错A电流和B电压接到了电表的A那么就不定了。

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2011-11-11 21:12:08
10楼

1、三相四线(三单元)电度表,实际是三个单相表的合成,三相的转动力矩同方向,与相序没有关系;

2、但是接线时,还是要按相序接线,只是保证进、出线符合控制柜的相序排列的需要;

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2011-11-11 21:12:52
11楼
3、如果是三相三线(两单元)电度表,因电压线圈要跨相连接,有相序问题,相序不能接错,接错不是反转而是读数完全错误;

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2011-11-11 21:19:22
12楼
4、电子式电度表,是分相独立计数的,没有转向和跨相的问题。

jingtao

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:94帖 | 3205回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20573
  • 注册:2007年10月31日
发表于:2011-11-14 08:40:23
13楼
1、三相四线(三单元)电度表,实际是三个单相表的合成,三相的转动力矩同方向,与相序没有关系; 但是接线时,还是要按相序接线,只是保证进、出线符合控制柜的相序排列的需要;
2、如果是三相三线(两单元)电度表,因电压线圈要跨相连接,有相序问题,相序不能接错,接错不是反转而是读数完全错误.

wenbaolv

  • 精华:0帖
  • 求助:19帖
  • 帖子:88帖 | 1461回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:4554
  • 注册:2011年7月10日
发表于:2011-11-14 09:11:10
14楼
顶一下

2002125

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 643回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1517
  • 注册:2006年7月19日
发表于:2011-11-18 08:18:18
15楼
如果能反转,那大家都那么去做了,国家电网就哭了

rico555

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 47回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:142
  • 注册:2009年7月23日
发表于:2011-11-20 19:58:04
16楼
引用 tangjin198641 的回复内容:引用 bhdxzgp 的回复内容:当把电能表出线下侧的总开关拉开时,观察到电能表有轻微的转动,这说明该电能表潜动,与之前的校验结果相反。  • 帖子:238帖 | 1929回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15326
  • 注册:2008年4月24日
发表于:2011-11-20 20:40:21
17楼
我也想知道答案,号回去改电表的线。

rico555

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 47回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:142
  • 注册:2009年7月23日
发表于:2011-11-20 22:39:43
18楼
引用tangjin198641 的回复内容:引用 bhdxzgp 的回复内容:当把电能表出线下侧的总开关拉开时,观察到电能表有轻微的转动,这说明该电能表潜动,与之前的校验结果相反。tangjin19864

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:47
  • 注册:2011年11月07日
发表于:2011-11-20 22:49:57
19楼
  • 帖子:4帖 | 1200回
  • 年度积分:100
  • 历史总积分:20331
  • 注册:2020年6月23日
发表于:2011-11-21 08:24:58
20楼
如果相序不对,电表有可能正向也可能反向潜动。