首页 上一页 1 2 下一页 尾页

(已结帖)2011-11-08-工控擂台-变频器在切断电源后,常常报欠电压的故障,为什么? 点击:2442 | 回复:30



陈石头

    
  • 精华:33帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:330帖 | 9288回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52087
  • 注册:2008年3月07日
发表于:2011-10-17 20:13:49
楼主

变频器在切断电源后,显示屏上常常显示欠电压的故障代码,请问是什么原因?

能结合实际例子的回答、原创最多、阐述最全的将得大奖。

本帖日期后一周结贴,9个最优回帖分别获得20MP、10MP、10MP、10MP、20积分、20积分、20积分、20积分、20积分!

MP介绍:gongkongMP即工控币,是中国工控网的用户积分与回馈系统的一个网络虚拟计价单位,类似于大家熟悉的QB,1个MP=1元人民币。

MP有什么用?兑换服务:以1个MP=1元来置换中国工控网的相关服务。 兑换现金:非积分获得的MP可兑换等值现金(满100MP后、用户可通过用户管理后台申请兑换)。



楼主最近还看过



tangjin198641

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 574回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1753
  • 注册:2009年11月11日
发表于:2011-11-09 19:31:54
21楼
引用 jiaoanpeng 的回复内容:同样的题目擂台好像出现过一次,这样的事情是因为设备内储能元件造成的缓慢放电现象引起电源切断后还有显示的原因,变频器断电比如突然前方跳闸造成变频器显示屏还有显示是因为其内储能元件残存电压的影响,这样的事情只要反复开启几次显示屏电源开关即可消去。变频器在残存电压的影响下显示屏及软件还会继续运行及检测,此时主电源断电所以其内部软件检测到的欠压报警是正确的,而不是变频器出现故障,之所以叫故障是因为变频器没电了,变频器还显示欠压报警。因为正确的变频器启停的方法是先关闭变频器在切断电源,而不是先切断电源在关闭变频器。同样的现象在很多储能设备中都会出现,比如处于待机状态(用遥控器关闭的电视机)在把电源插座突然拔下时,其电视机的状态指示灯还会有几秒的显示,电脑中的显示器在突然断电(不是显示器按钮断电)时同样其状态指示灯还会有几秒滞后显示,这就是内部储能元件放电所致。



ascent522

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 4234回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10293
  • 注册:2011年2月28日
发表于:2011-11-09 21:14:23
22楼
学习了!DX们都很厉害!

myinverter

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 159回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:970
  • 注册:2011年4月09日
发表于:2011-11-09 21:44:56
23楼
楼主捅了马蜂窝!!!!!

admin6

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:43
  • 注册:2011年10月28日
发表于:2011-11-11 11:12:01
24楼
检测电路延时造成的误告警

bzbh2011

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 157回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2945
  • 注册:2011年4月11日
发表于:2011-11-11 15:06:35
25楼
答:1)限流电阻损坏。限流电阻损坏后,滤波电容将不能充电,故变频器判断为欠压。
2)电源缺相。当电源缺相后,三相全波整流电路变成了单相全波整流,其平均值低于正常直流电压。
3)其他设备的干扰。当变频器某一单元出现前两种情况时,一般采取故障旁路处理。对于干扰形成的瞬间欠电压,宏观上不会使直流电压有较大的下降,不应该影响电动机的运行。但由于滤波电容不能很好的吸收瞬间欠电压,而电压检测电路的灵敏度又较高,使得这些瞬间欠电压常常被检测到而导致变频器跳闸,针对这种情形,可以通过预置“重合闸”功能来解决。

tangjin198641

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 574回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1753
  • 注册:2009年11月11日
发表于:2011-11-11 20:28:40
26楼
引用 tangjin19864 的回复内容: 同过压类故障相反,欠压也是变频器在使用中经常碰到的问题。主要是因为主回路电压低于下限引起的保护动作,或整流桥某一路损坏或电网瞬时停电、输入缺相都有可能导致欠压故障的出现。其次主回路接触器损坏,导致直流母线电压损耗在充电电阻上雨,也可能导致欠压,还有就是电压检测电路发横故障而出现假欠压问题。对于三相380V变频器而言(因机型而异),要是工作电压低于430V左右(因机型而异),变频器将跳UV(欠压)保护。  欠压报警检测电压的方式有:  1.比较器检测。  通过稳压管固定比较器一端的电压,被检测的电压取样后再与之比较,结果通过比较器输出。  2.ADC检测(模拟/数字转换器)。  被检测的电压通过电阻降压取样后,落在ADC可检测的范围,可以通过程序设定电压的报警范围。  变频器电路的各种零部件也都是有一定使用寿命的,如风扇为3年;电容器为6~8年等。特别是主电路中的储能电容,对运行中变频器过压、欠压影响很大。如变频器停用时间过长,达到一年以上,则对储能电容要做一次全面体检。检查是否出现鼓顶、漏液、漏电、失容等,可以直观地观察到或用仪表检测。  例1:一台22kW台达变频器因为设各闲置一年多时间没有启用,客户将其拆下配用到车间鼓风机上。发生冒烟和欠压跳闸。  变频器在接入鼓风机之前,电工决定先通电空载测试一下、谁知通电没多长时间,就发现冒烟,立刻关掉电闸。将变频器打开后,发现主电路限流电阻很烫。该电工不以为然,在开盖情况下又通电观察一次。这一试,电阻倒是不冒烟了,但不一会儿,变频器便因“欠压”而跳问了。用万用表量,该电阻已经烧坏。  凡是有电解质的器件(例如该电路中的储能电容),都有一个特点:一直正常使用的情况下不容易坏。但该变频器停用一年多才使用,应该先打开盖观察一下储能电容器,看它是否“鼓包”,甚至是否有电解液漏出。电解电容器变质的特征,苜先是漏电流增大。一台长时间不用的变频器,突然加上高电压,电解电容器的漏电流可能相当大。当第一次合上电源时,变频器内冒烟,很可能就是电解电容器严重漏电,甚至已经短路,直流电压难以充电到450V以上,变频器便因“欠压故障”不动作,限流电阻长时间接在电路里,它当然要冒烟、烧坏了。  对长时间不用的变频器,如何避免这种现象发生呢?  按照要求,停用的变频器应每隔两三个月通电—次,每次⒛~30分钟。对于长时问不用的电解屯容器,通电时,先加约50%的额定电压,只要加压日刂间在半小时以上,它的漏电流就会降下去,也就可以正常使用了。  此外,对使用年限较长(五年以上)的变频器,也一定要对储能电容器进行容量检测。运行中频繁跳欠电压故障,多数为直流电路的电容器容量不足、有容量下降或失容现象。应该说明,用万用表或电容表检测电容容量的方法是有一定局限性的。变频器在运行中。其直流电路的电容器的电极引线,经年累月地承受主电路300Hz的大电流充、放电的冲击和烧灼,往往形成一定的引线电阻。这种情况用万用表和电容表,是检测不出容量下降等异常的。但接于电路中,在大电流充、放电情况下,这种引线电阻的作用就凸显示出来了,造成直流电路电压的跌落欠压。在负载较轻时尚不明显,但在接近满负荷输出的情况下,就会报出欠压故障信号。  例2:一台三垦OM5型45kW变频器上电后。一接受启动信号。即报欠电压故障,不能投入运行。  检查电源输入电压正常,怀疑电压检测电路发生故障,发出错误信号。依据电路板画出电压检测电路图,进而找到报欠电压故障的原因。发现短接PC14的输出侧时,投入启动信号不冉报欠电压故障,顺藤摸瓜,查出为充电接触器的辅助触点接触不良,致使PC14无输入电流通路,而报出欠电压故障。较大功率的变频器,除直流回路设有电压检测电路外,常加设由充电接触器的辅助触点状态作为输入信号的检测电路,以检测接触器触点的闭合状态,当闭合不良时,报出欠电压故障,避免充电电阻在运行中烧毁。如东元大功率变频器,即有此检测电路。本机电路也是如此。  例3:一台CT 18.5kW变频器上电后不工作。  经检查这台变频器的整流桥充电电阻都是好的,但是上电后没有听到接触器动作声。因为这台变频器的充电回路不是利用可控硅而是靠接触器的吸合来完成充电过程的,因此认为故障可能出在接触器或控制回路以及电源部分,拆下接触器单独加24V直流电,接触器工作正常。继而检查24V直流电源,经仔细检查该电压是经过LM7824稳压块稳压后输出的,测量该稳压块已损坏,找一新品更换后上电工作正常。



zqmxlj

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:145
  • 注册:2010年10月10日
发表于:2011-11-11 21:37:31
27楼

新手路过

 

橙子工控

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 294回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1161
  • 注册:2009年11月09日
发表于:2011-11-12 11:20:19
28楼

变频器在切断电源后,显示屏上常常显示欠电压的故障代码,请问是什么原因?

1、你在变频器运行中切断了电源,这是不提倡的做法。(如果没有运行,停机状态那就有问题了)

2、说明你的检测电路还工作正常。

零下一度

  • 精华:1帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:340帖 | 6056回
  • 年度积分:13
  • 历史总积分:24395
  • 注册:2011年5月08日
发表于:2011-11-12 19:06:00
29楼
1)限流电阻损坏。限流电阻损坏后,滤波电容将不能充电,故变频器判断为欠压。
2)电源缺相。当电源缺相后,三相全波整流电路变成了单相全波整流,其平均值低于正常直流电压。
3)其他设备的干扰。当变频器某一单元出现前两种情况时,一般采取故障旁路处理。对于干扰形成的瞬间欠电压,宏观上不会使直流电压有较大的下降,不应该影响电动机的运行。但由于滤波电容不能很好的吸收瞬间欠电压,而电压检测电路的灵敏度又较高,使得这些瞬间欠电压常常被检测到而导致变频器跳闸,针对这种情形,可以通过预置“重合闸”功能来解决。

陈石头

  • 精华:28帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:300帖 | 9288回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54987
  • 注册:2008年3月07日
发表于:2011-11-14 23:52:06
30楼
20MP获得者:
空缺
10MP获得者:
yxxh130            yxxh130
dingdan258      青岛黄工
jiaoanpeng       jiaoanpeng
gx_xg112         孜然
binzhiliu            刘志斌
20积分获得者:
AQD008             AQD008
ganhong008     nananbeibei
lyc19730508    Smile
tangjin198641  tangjin198641
tangjin19864    tangjin19864
LIUXD6909        隨風
hzhpl                   hzhpl
admin6              admin6
bzbh2011          bzbh2011
a348032387     橙子工控
a332329107     零下一度

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页