闵德
我要做个 报警页面,出现报警时时自动弹出,并显示报警内容。(当前26个 报警项目,在PLC中我是从M100到M125编写的。每个内部继电器代表一个报警项。)
然后可以查找以前的报警记录。时间,内容。
拜托各位大侠说得详细点,我好操作。
kkox0517_hmi
在报警设置中起始地址设成M100,自动弹出的话报警页面做成子画面,查以前的可以用报警记录表 如果掉电保存的话要用到人机内部掉电保持区
老大 说得详细点 比如 报警 记录表怎么做 内部掉电保存区 怎么做 等等
sophymei
設置警報起始地址,共提供512筆警報,32words.以台達plc控制器來說,若輸入單位為M,S等元件種類,須為16的倍數方能合法正確的輸入,如位置M0,M16,倘若讀取位置為M1,就不合法了.
楼上的假如我M0 触发 是不是就是 对应 报警1 M16触发 对应 报警2?
不是的,M0對應ALARM1,M1對應ALARM2,M2對應ALARM3,
16的倍數說的只是起始地址.
ljbcompany