发表于:2011-09-01 22:41:23
1楼
谢谢楼主的分享 俺今天遇到个有意思的跳闸问题,有一三相四线100A漏保,为一车间总闸,下有四路分支,俩三相四线分支俩220的照明插座分支。车间有人说拉下所有机器闸刀后仍合不上闸。我巡视一圈确实机器空开都没合,灯开关没打开,插座上也无用电器。我测量总闸出线,无问题,我合了一下总闸,能合上。但当合一机器的三相空开后(此机器此时有一220V的接触器吸合,给6kw的加热管供电)还为完全合到位,总闸即跳。于是查此机器,无任何毛病。于是拆下出线且断开机器和用电器后各路测量,无短路和漏电,感觉不可思议。于是按原样接好后送电,能合上,我更加困惑。再次合闸,再次试同一机器竟然没事了,其它分支也都能用了,我晕,见鬼。回想此次发现只是俩问题:1)拆N线侧的四根线时发现插座的N线可能有点虚 2)总闸进线ABC N UAB=365V UBC=363V UAC=375V UAN=213 UBN=189 UCA=220电压偏低 ,尤其B相。大家帮忙讨论一下是什么原因导致跳闸?我说的俩个问题能引起跳闸吗?