◆求助请问台达485通讯口接4个从机如何接线....



potatow

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2011年7月14日
发表于:2011-09-01 09:51:05
1楼
◆求助请问台达485通讯口接4个从机如何接线....

sophymei

  • 精华:0帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:17帖 | 920回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5514
  • 注册:2008年11月24日
发表于:2011-09-01 15:33:18
2楼
並連,分別設置不同站號

koko1982

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 290回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:743
  • 注册:2004年4月20日
发表于:2011-09-02 10:27:35
3楼
+接+,负接负,站号不重复,通讯格式设置成一样

ljbcompany

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 1289回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5847
  • 注册:2011年4月24日
发表于:2011-09-03 09:46:24
4楼
楼上的基本正解,RS485通讯口最好用屏蔽双绞线。