当前位置:
工控论坛
> >
论坛管理
>
版务讨论
我要发帖
变频器现场调试维修故障处理
点击:
227
| 回复:
7
电仪人生
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:36帖 | 617回
年度积分:0
历史总积分:4586
注册:2009年2月12日
发表于:2011-08-20 08:54:19
楼主
纺织机上的15KW变频器,原因:变频器老是跳硬件保护“OCU1”故障,赶到现场后我静态测试机器无问题,主线路、控制线路也完好。我用万用表量零线和地线是通的,问电工才知道他们工厂的零地是共用的。一般变频器接地时,如果该工厂零线与地线是共用的话,最好另处取地线,把地线取下后故障解除。
故障分析:因为该厂的零线与地线是共用的,变频器接地线也等于接了零线,零线一般会传播干扰信号。而我们的变频器报“OCU1”故障有如下几种情况:1。变频器三相输出侧有短路现象;2。逆变模块损坏;3。外部干扰信号进入变频器。
由于第一与第二种原因正常排除,就只有第三种外部干扰信号,干扰信号是从地线进入的,所以把地线拆除,就切断了干扰源。这时运行变频器恢复正常。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
电仪人生
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:36帖 | 617回
年度积分:0
历史总积分:4586
注册:2009年2月12日
发表于:2011-08-20 08:54:47
1楼
锅炉引风机55KW的机器。故障也是“OCU1”,通常我们这种“OCU1”故障是:外部干扰,三相输出有短路现象,机器内部故障问题。原因是机器一启动到运行到10HZ左右就报,(变频器是用的自由停车,风机惯性也比较大)用户要经常启停变频器。这说明机器问题不太,是干扰问题,(因为电机线放了几十M长,而且控制线和主电源线是混合在一起的)停下变频器半个小时后,观查引风机还在自转。我就把变频器参数变为“先制动,再启动”(F0-011=1 当然还有一些参数要改,这里我就不在说明了,大家可以进我们网站下载技术手册。)然后再启动变频器,故障还有是没有解除,用了几种方案后,最后我们把启动频率提高到3HZ(F0-012=3)问题就解决了。
回复
引用
举报
电仪人生
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:36帖 | 617回
年度积分:0
历史总积分:4586
注册:2009年2月12日
发表于:2011-08-20 08:55:06
2楼
覆铜箔板18层双幅真空热压机组通过变频改造后,油管振动声很大,发出的噪声也大,改用工频运行就正常。
本机组由二台真空斜轴泵、一台充压泵、一台加压泵,(这是改造的四台机器)。上下料架各一台、一台移动式装卸机及相应的液压系统、真空系统、电控系统组成。一共用了三台55KW,一台75KW的变频器,全部采用多段速运行。
到现场后发现是两台斜轴泵的管道发出的噪声。把下限频率提升起来到30HZ(原来20HZ)还是不行。用了好几种方案还是不能解决问题,通过观察当斜轴泵加速时就发出这种噪声,后来想到可能是多段速的加减速时间可能设置太长,把减速时间调到5HZ(原来15HZ,真空泵的负载一般不是很重),噪声也就消失了。
回复
引用
举报
电仪人生
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:36帖 | 617回
年度积分:0
历史总积分:4586
注册:2009年2月12日
发表于:2011-08-20 08:55:44
3楼
40台11-22KW的风机节能改造,每台变频器都用一个上位机DDC模块控制(加拿大生产)。上位机主要是监测变频器的故障报警、过滤网报警、频率、启停、温度等。其它都正常,就是启停时有麻烦。后来到现场检测,故障真是这样,然后查看上位机DDC模块的说明书,最后发现是DDC模块的干接点不接受直流24V,只接受交流24V或者是无源信号都行,所以才会出现上面这种现象。后来加一个继电器就解决了。
回复
引用
举报
电仪人生
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:36帖 | 617回
年度积分:0
历史总积分:4586
注册:2009年2月12日
发表于:2011-08-20 08:56:00
4楼
故障是上位机给运行信号,变频器不接收,其它都正常,而变频器本身就能运行起来,只要一联上位机就不行。我就跟客户讲,把线路再好好的检查一下,用户硬说很好,没有问题。我就认定是线路故障,后来我们技术到现场处理时,就发现一条接24V的线没接捞搞。
回复
引用
举报
电仪人生
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:36帖 | 617回
年度积分:0
历史总积分:4586
注册:2009年2月12日
发表于:2011-08-20 08:56:17
5楼
PLC给信号到变频器时,经常出不必要的故障,比如给假信息,或者变频器不接收信息.由于客户比较急用,我们就赶到现场处理,检测了变频器,PLC,电源,设备均正常.初步认定是干扰引起.我们在PLC的电源模块及输入/输出的电源线上接入滤波器,问题还是得不到明显的改善,后来把变频器和PLC的电源线,控制线分开走线,这时故障才解除..
回复
引用
举报
电仪人生
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:36帖 | 617回
年度积分:0
历史总积分:4586
注册:2009年2月12日
发表于:2011-08-20 08:57:07
6楼
三台变频器组成的调速系统(装在同一个变频柜里),出现如下情况:用外接的电位器调频率时,发现异常使转速产生波动.然后就会报故障.到现场后检查了电源,负载,电位器,控制线路都正常.在调试变频器时,当一台单独运行时,工作正常,三台同时运行时就会出现异常.这可能是干扰引起.
对策:将三台变频器移出变频柜,分别装在一个单独的变频柜里,电位器也分开,然后改用屏蔽线。最后干扰清除,三台都能同时运行.
回复
引用
举报
电仪人生
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:36帖 | 617回
年度积分:0
历史总积分:4586
注册:2009年2月12日
发表于:2011-08-20 08:59:10
7楼
一台110KW变频器用在空压机上,用PID控制。最近上电就没有显示,没有24V,其它都正常。代理商的技术员到现场更换了电路板还是不行,变频器改造时又没有改旁路,客户急得很,打了好几个电话到公司。赶到现场后检测变频器正常,把控制线去掉后,单独运行变频器完好。不过24V电路被烧坏,这肯定也是短路造成的。用户控制线走线不是靠墙走,而是从地上走线,也很随便,地上也较乱。这是一个低极错误。把控制线拉去来测量,发现有多处损坏而短路,而且都是被硬物压坏的。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
什么品牌的伺服驱动器能外接...
[1764]
中国工控网请回答!
[2692]
怎么回事
[948]
2007中国工控及自动化年度评...
[8120]
申请辞去总斑竹职务
[1206]
安装的三菱编程软件不能打开...
[4270]
电瓶车的线路图
[1451]
听MOXA老侯说故事,拿奥运火炬...
[1023]
中国工控网用户俱乐部技术交...
[1576]
我的WINCC可以使用的,但老是...
[1818]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号