有做过温控表的朋友,请求指点一下! 点击:418 | 回复:1



mail_cj

    
发表于:2011-08-10 10:23:32
楼主

我现在有一项目中要做一个用热电偶测温的模块,不要控制温只要测温,手上的几块温控表,它们都是用三极管做为电偶补偿温度测定的,AD用的是7135,说明书还说“采用数字校准技术,免维护,若发现测温不准,只要对仪表内部进行清理和干燥就可以了”,更令人惊讶的是:有一次,表的MCU坏了,厂家那边重寄了一块MCU回来了,我问他要不要把表发回去校准一下,他竟然说不要,和MCU没关系,电路板已经硬件校准了,成本低,维护方面,真让人羡慕呀,我也想在我的模块中用这样的方式来测温,只要完成测温就可以了不要什么PID,可有几个方面不理解:

     1。厂家是如何实现所谓的硬件准的,竟然和MCU没关系,那它有校准数据吗?是存放在那儿的?

     2。如果完全是硬件校准,那也就是所除MCU外的所有硬件(特别是补偿温度用的三极管,基准电压等)要完全一样呀,那几块表用眼睛看也是小厂做的,达不到这样的要求呀,会不会他所谓的硬件校准是有数据的,放在有一个EEPROM(AT24C04)中?

    3。这种表的出厂前温度校准工作一般是什么步骤,比如,补偿三极管如何校准,有什么低成本的校准方法?

     4。那几块表是采用的普通51芯片,只有8KBROM,256BRAM,这么小的空间放不了K,T,R,S,PT100,CU50等等那么多参数表呀,如何实现温度转换的?

   上面是我的一些困惑,还请有经验的朋友指点一二?

   

 



楼主最近还看过

SSI ļʱ