施耐德变频器跳停了,急! 点击:1290 | 回复:3



专爱自动化

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:308
  • 注册:2011年6月22日
发表于:2011-07-24 00:27:41
楼主
我常有一台施耐德变频器,带的是45千瓦电机,今天不知怎么的跳停了,报警是obf,断电复位后开了两分钟又跳了连续3次,后来没事了,请问各位高手这是怎么回事呀?这个报警是什么?



联不通

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 272回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:943
  • 注册:2011年6月05日
发表于:2011-07-24 01:57:30
1楼

你用什么场合?起重?OBF是制动过速报警,增多减速时间,如有必要加个制动电阻,激活减速时间自适应功能

HOTEAM

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:336帖 | 23748回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70347
  • 注册:2007年4月05日
发表于:2011-07-24 02:12:06
2楼
引用联不通 的回复内容:

你用什么场合?起重?OBF是制动过速报警,增多减速时间,如有必要加个制动电阻,激活减速时间自适应功能




连不通也是专家了,这个可以选为标准答案

专爱自动化

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:308
  • 注册:2011年6月22日
发表于:2011-07-24 17:28:52
3楼

用在水泥厂的蓖冷机,力矩不是始终一样的,每转一圈先费力后空载,空载时是蓖冷机的蓖床下行靠的惯性,以前没出现过这状况呀