在message项中显示以下文本: 插入项目"300202"失败,访问名为"as1" 300202是1个地址,但是怎么其他标记没有错误 就这个出现错误,而且是连续出现该错误记录 事件。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
cquyyang
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 73回
年度积分:0
历史总积分:619
注册:2011年5月29日
发表于:2011-07-07 11:59:41
1楼
最好能提供SMC中的Log
回复
引用
举报
APOLO
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:423帖 | 3890回
年度积分:0
历史总积分:7026
注册:2003年5月05日
发表于:2011-07-07 16:32:12
2楼
SMC是什么东西?
回复
引用
举报
cquyyang
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 73回
年度积分:0
历史总积分:619
注册:2011年5月29日
发表于:2011-07-07 16:44:38
3楼
System Management Console里面有本地的日志,可以查看错误原因