楼主最近还看过
TK6070串口配置如下:
COM1:RS232,用于与电脑连接。引脚pc端 2 3 5,屏端 6 9 5
COM2:RS485(2w/4w),用于与PLC通讯 1Rx- /Data- ,2 Rx+/Data+,3 Tx-,4 Tx+, 5Signal Ground
EB8000程序设置如下:
在系统参数设置中添加plc类型:modbus server rs232 com1 ,mitsubishi fx 2n rs485 com2
在画面中添加两个数值输入元件:当需要进行传透通讯时,分别设定数据来源端口lw9901输入1,lw9902数据目标端口输入2。即可在电脑上监控或者传输plc程序。
此例在威纶通官方网站下载中心可以下载,http://www.weinview.cn/download.php?sortserial=109&pageIndex=2
回复内容:
对:YJPEDX 关于我用威纶TK6070IH与三菱PLC FX2N-16MT如何实现穿透通讯? 内容的回复:
接线图可参考此贴http://www.gongkong.com/webpage/forum/201111/2011110216524600001-1.shtml