请教大家一个选择导线多大平方的问题 点击:372 | 回复:0



xtsfi

    
发表于:2011-06-17 08:56:38
楼主

下面这个计算公式算出的结果包括线热耗(电线消耗功率)吗,如果没有,是不是要加上这个线的消耗功率才是这个线的选用大小呢

线消耗功率计算:P=I^2*R

线面积计算:S=M÷(ΔU%×C)

55千瓦的电机距离变压器600米大概需要多大的电线带动.铜线`铝线
估算负荷在末端的线路电压损失ΔU%。
380/220V配电线路电压损失的简易计算:
ΔU%=M÷(C×S)
M—总负荷矩(kW•m),
S—导线截面(mm2),
C—电压损失计算系数,三相四线,铜芯导线,C=70,铝芯导线,C=41.6。
(引自《电工计算应用280例》,P.46)
M=P×L
P—负荷功率(k W)
L—导线长度(m)

如题,P=55 L=600、M=33000
若用铜芯导线,C取70。
有S=M÷(ΔU%×C)=471÷(ΔU%)
若线路电压损失ΔU%为7,则导线计算截面积为67,可选70(mm2)
若线路电压损失ΔU%为5,则导线计算截面积为94,可选95(mm2)
若线路电压损失ΔU%为3,则导线计算截面积为157,可选150(mm2)。

若用铝芯导线,C取41.6。
有S=M÷(ΔU%×C)=793.3÷(ΔU%)
若线路电压损失ΔU%为7,则导线计算截面积为113.3,可选120(mm2)
若线路电压损失ΔU%为5,则导线计算截面积为158.7,可选150(mm2)
若线路电压损失ΔU%为3,则导线计算截面积为264.4,可选240(mm2)。



楼主最近还看过