台达B2伺服a接点,b接点,,伺服SON 点击:3352 | 回复:9



david1989229

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:244
  • 注册:2010年7月05日
发表于:2011-06-15 09:08:16
楼主

各位好,小弟新跟一个台达B2伺服的活,,有些地方不懂,望大家指教指教

1:我查看说明书,a接点为常开,b接点位常闭,默认情况要启动伺服要先将DI1与com-连接,,如果我通过设置参数P2-10数字输入接脚 DI1功能规划 为001也就是接点类型设置为b接点,这样的话是不是就不用连接DI1与com-了,直接上电就启动伺服啊.

2:伺服电机多少个脉冲转一圈是不是在检出器输出脉冲数设定P1-46里面自己设定,,和编码器没多大关系啊




zhuyjgh

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:34
  • 注册:2007年11月25日
发表于:2011-06-27 21:48:23
1楼
我也刚接触台达的,,你说的两点我认为都是对的,,明天试下就知道了~~

乔工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 530回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6371
  • 注册:2006年9月26日
发表于:2011-06-28 20:11:31
2楼

1是对的。

2不对。伺服电机多少个脉冲转一圈是电子齿轮的分子分母决定的,检出器输出脉冲数设定P1-46决定伺服驱动器AB相差动信号输出脉冲的个数。

hzyikoo

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:4帖 | 123回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:401
  • 注册:2009年10月13日
发表于:2011-11-08 08:22:09
3楼
电机多少个脉冲转一圈跟电机编码器和电子齿轮比都有关系吧!

应电

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 505回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:4996
  • 注册:2007年5月21日
发表于:2011-11-09 16:30:45
4楼
2楼的分析到位,,,,,,,,,,

手起刀不落

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 86回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:113
  • 注册:2012年9月23日
发表于:2020-09-30 09:28:52
5楼

学习学习,谢谢楼主

泪痕

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 199回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:93
  • 注册:2020年7月02日
发表于:2021-01-20 13:34:05
6楼

感谢楼主分享资料

chensiyuan126qq

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 674回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:361
  • 注册:2011年12月28日
发表于:2021-01-20 21:14:53
7楼

一般台达的由分子来控制,你要发多少个一圈就设定

泪痕

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 199回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:93
  • 注册:2020年7月02日
发表于:2021-01-21 15:28:23
8楼

学习一下,谢谢楼主,

a197506

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:4帖 | 741回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:45
  • 注册:2012年5月26日
发表于:2021-07-31 18:39:40
9楼

跟三菱不一样


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师