pt492 压力传感器 3.33mV/V输出 怎么理解 ? 点击:2161 | 回复:4



飞人

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 98回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:359
  • 注册:2008年7月10日
发表于:2011-05-21 19:55:08
楼主

各位,PT492  35MPa压力传感器  3.33mV/V满量程 输出,怎么理解 ? 怎么不是一般的0-10V 或者4-20mA这样的信号

信号输出 ?




浅醉闲眠

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:219帖 | 13148回
  • 年度积分:152
  • 历史总积分:116149
  • 注册:2002年6月21日
发表于:2011-05-21 21:12:06
1楼
这个是传感器不是变送器,其量程的含义是满量程时,每V激励电压产生的输出是多少mV。楼主说的这个就是3.33,如果用10V激励电压作为传感器的电源的话,其满量程输出就是33.3mV。

飞人

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 98回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:359
  • 注册:2008年7月10日
发表于:2011-05-22 06:51:40
2楼

哦,原来如此,那plc能接受这么微弱的信号吗

浅醉闲眠

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:219帖 | 13148回
  • 年度积分:152
  • 历史总积分:116149
  • 注册:2002年6月21日
发表于:2011-05-22 20:36:37
3楼
有少量的PLC有支持应变桥直接接入的模块,可以通过这个模块接入PLC;但绝大多数PLC没有这个模块,需要通过应变桥变送器才行。

luoxianji

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2008年8月21日
发表于:2017-02-24 16:30:19