触摸屏与PLC通讯出现问题或直接通讯不上,怎么办?这是我们所有做工控的人都面对过或者是以后要面对的问题,那么怎么有效果的去解决这个问题,此文为大家详细介绍一下:
PLC与HMI通讯不上主要是有3点原因:
1, PLC的类型你选对没有,是三菱的还是西门子,具体的如果是S7200就只能用S7200,S7300直接连接的话就要用S7300MPI,一般的PLC只要是支持MODBUS的协议的基本都是可以跟Samkoon的HMI连接的,这个时候你的PLC类型就选择MODBUS RTU。见下图

图1 目前市场上s7300的接口设置







2,还有就是PLC属性的设置,它的站号,IP地址输入正确与否以及s7200、s7300与以太网的练级设置是否良好。

图2 PLC属性的设置


3通讯的参数设置一定要一致,波特率啊,校验,停止位。。。。等等PLC要跟HMI一致,如下图

图3 PLC的选择

图4 HMI设置参数的位子
4,就是通讯线的阵脚定义了,你用什么PLC,RS232还是RS485?
那么怎么样去判断到底是硬件还是软件设置有问题了?
用在线模拟,首先你先把PLC直接跟电脑连接在一起,用PLC的软件跟PLC通讯上,软件关掉PLC的软件,运行你将要下载到HMI里面的图片,保存,编译,在线模拟,如果PLC跟电脑连接上了,那就是第3点通讯线有问题,换根线就OK了
如果在线模拟通讯不上,那证明你的通讯参数没有设置好,上面就是HMI设置通讯参数的位子,可以依次来设置。
通讯是最简单的问题,也是最复杂的问题。