用和利时PLC高速计数时发现的问题 点击:299 | 回复:0



腚海神针

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:145帖 | 743回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4529
  • 注册:2007年12月05日
发表于:2011-04-27 22:51:15
楼主

设备主轴上连接一个增量型360编码器,一开始编程的时候,用的高速计数器功能块指定的清零通道,发现经常出现转到100度左右就清零的现象,不是每圈都有,很随机的不定时就出现一次。不知道是否是外界干扰的问题。后来改变参数,让清零通道不起作用,在模块参数里把那个输入点改为N......,把它当作普通输入点用,用它的上升沿取反使能高速计数器功能块,就没有问题了。给我的直观感觉是,可能技术不过关,高速计数器清零通道怕太快了捕捉不到Z相信号,于是降低了认为是1的电压,所以造成容易被干扰,而普通输入点必须是有DC24V信号的。