滑差电机可不可以这样控制 点击:1413 | 回复:8



明亮天空

    
  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:142帖 | 5338回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19650
  • 注册:2008年5月15日
发表于:2011-03-31 10:45:30
楼主
最近买了一台旧设备,要改一下控制方法,本来是用JD10A的滑差调速器控制的,滑差电机再带动一台减速机.现在要求是间歇性的启动停止.且比较频繁,.我要使机器立即停下,能不能用接触器直接断开或吸合调速器的励磁的两根线,来达到控制要求.




1981wu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 92回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:670
  • 注册:2010年7月17日
发表于:2011-03-31 11:24:32
1楼
直接试一下就可以了又不会损坏设备

明亮天空

  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:142帖 | 5338回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19650
  • 注册:2008年5月15日
发表于:2011-04-05 07:54:02
2楼

这是调速器的原理图,直接断开调速器的3和4两根励磁线,能不能使机器停下来,这样做对调速器有影响吗,因为调速器说明书上明确要求,要关机必须先把速度调到零,我这样是不调零的

zhang0701

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 83回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:327
  • 注册:2010年1月13日
发表于:2011-04-07 15:48:27
3楼

将急停开关串联在控制器电源中

Piston

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:23帖 | 13107回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:40065
  • 注册:2009年5月22日
发表于:2011-04-08 07:05:30
4楼
楼主这样可能或有滞后,但不知你要求设备动作的频率如何?其间歇是否足够长。是在不行建议结合机械上采取措施,比如在滑差电机输出侧加个电磁离合器或磁粉离合器等,离合器输出到负载,可以较快抱闸制动,与此同时也通过一个接触器辅助触点把图中c2电容器两端短接,是的前级就不给可控硅出发信号,无励磁输出

明理

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:43帖 | 3150回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20986
  • 注册:2007年6月21日
发表于:2011-04-18 14:21:51
5楼
不如直接改成变频器控制的省事。

Piston

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:23帖 | 13107回
  • 年度积分:18
  • 历史总积分:40065
  • 注册:2009年5月22日
发表于:2011-04-24 23:28:10
6楼
可以考虑改成变频器驱动的,但如果在减速器输入端轴上(注意不是电动机轴上)加个电磁抱闸也许更经济实用

学海无涯红茶

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:63
  • 注册:2010年8月17日
发表于:2011-04-25 00:11:31
7楼
我们厂里有很多的调速电机都是带抱闸的,是直流170福特的你在买调速电机的时候看一下就行了。

方才工控

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:19帖 | 410回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1545
  • 注册:2008年11月11日
发表于:2011-05-05 18:56:30
8楼
楼主何不考虑一下反接制动

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师