台达PLC数据写入问题,求高手指教 点击:285 | 回复:2



shne230

    
  • 精华:1帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:18帖 | 76回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:631
  • 注册:2006年8月18日
发表于:2011-03-24 08:42:56
楼主

请问:台达PLC 用什么指令可以吧 H31 H32分别写入D1086的高字节和低字节




一生追寻

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 49回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:350
  • 注册:2005年3月27日
发表于:2011-03-24 13:11:07
1楼
使用API13号指令就可以了。

莫其麟

  • 精华:14帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:120帖 | 5688回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29157
  • 注册:2004年2月27日
发表于:2011-03-26 11:53:55
2楼

API13号是移位传送指令SMOV(查ES2手册);

当M1168接通时,按二进制数的形式,以4位为一单位进行数据传送。