当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
自动化软件
>
Wonderware论坛
我要发帖
运行InTouch的windowviewer之后
点击:
415
| 回复:
1
祥云2008
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:19帖 | 48回
年度积分:0
历史总积分:839
注册:2008年10月17日
发表于:2011-03-22 21:32:21
楼主
那位大侠知道,我做INTOUCH 和 皮带秤用Modbus通讯,目的是要显示皮带秤的“累计流量”和“瞬时流量”,首先我用Modscan读这两个 量都读对了,之后我用两个同样的方式把两个量显示在windowviewer中,现象是累计流量显示的是“32767”而瞬时流量显示的是当前值(这个是对的显示,也是实时变化的),但累计流量我要显示的是“12869389”(当时皮带秤显示的是从运行这个秤是开始的总的流量,它也是实时变化的量,不断增加的量),可现在显示的就是32767是不变的。不知道是什么原因,请大侠指教啊!万分的感谢!!!。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
西岭雪
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:330帖 | 6019回
年度积分:0
历史总积分:23673
注册:2010年2月20日
发表于:2011-03-22 21:36:15
1楼
在标记名定义链接PLC地址后面加上字母:空格+F!
回复
引用
举报