请教ABB DCS高手softcontroller的用法 点击:1935 | 回复:7



spark_wang

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2007年11月10日
发表于:2011-01-04 22:35:46
楼主

请教ABB DCS高手Compact Control Builder AC 800M 5.0.1中的softcontroller的用法,我下载的时候就是提示Error 9014 : PLC_1:HW Configured controller model does not match connected controller,如何让他们match上啊?谢谢

其次还有MMS我知道全称是Manufacturing Message Specification,但是整个系统中是起什么作用的,系统中必须要运行它才行吗?

还有一个小问题,OPC server 和Client如何配置,我看了opc server的说明书,也写得挺清楚的,不过还是没明白,只有一个opc server 软件啊,没有client的软件啊,是怎么回事啊?谢谢

不好意思,还有一个问题,opc server 中的alarm and event是用来做什么的,如果不连接,是不是有关alarm and event 的功能块就起不了作用呢?谢谢,刚入门,好多问题不懂




孙晓东

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 88回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:702
  • 注册:2009年12月04日
发表于:2011-01-04 23:37:18
1楼
这都是些什么东东啊?怎么从来没听说过

nineapple

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 751回
  • 年度积分:10
  • 历史总积分:6582
  • 注册:2005年12月14日
发表于:2011-01-05 08:02:46
2楼
版本不匹配是有2种情况,你的SOFTCONTROLLER 和CBM 不是来之同一个版本的软件安装包
其次就是,你在程序里选用具体的PM86X的CPU ,二没有选择“模拟硬件”选项。

OPC Server 就是用来连接控制器的,如果是Softcontroller的话,就写127.0.0.1:2 即可

OPC client你可以选用支持AC800M OPC的任何一款第三方软件, 800XA自带opc clinet

OPC alarm和 event用来处理来之控制器的报警和事件,绝大部分的第三方软件都不支持,所以你可以不用

nineapple

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:35帖 | 751回
  • 年度积分:10
  • 历史总积分:6582
  • 注册:2005年12月14日
发表于:2011-01-05 08:13:26
3楼
希望对你有点帮助。。。。。。。。。。



spark_wang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2007年11月10日
发表于:2011-01-05 14:49:56
4楼
请问能不能再说说MMS的作用啊?

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:158
  • 注册:2008年1月18日
发表于:2013-06-06 10:39:10
5楼

请教一下:我右击弹出右键菜单, 选中Simulate Hardware,是灰色怎么解决?是什么原因呢?

125959639

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2014年3月20日
发表于:2014-03-20 22:55:52
6楼

学习 学习了

 

留下再看

mjk007

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 78回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2012年3月14日
发表于:2019-09-10 11:37:38
7楼


回复内容:

对:   请教一下:我右击弹出右键菜单, 选中Simulate ... 内容的回复!

-------------------------

我的也是 请问你的解决了吗