AC800F与S7-200DP通讯问题,高手请进 点击:1142 | 回复:2



cnsdlh

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2009年6月09日
发表于:2010-12-15 12:24:59
楼主

AC800F与S7-200(cpu226,24输入,16输出)通讯,EM277DX MODE灯绿色,监测SMB224=2,SMW226=0,SMB228=32,SMB229=32,AC800F中从站组态32BYETS OUT/32BYTES IN,直接从byte0插入24位输入,16位输出,监测发现输入中有些位为TRUE,但是与S7200的DI位不对应。请教各位高手:

1.S7200是否须编程将I/O状态写入V区,如何对应?

2.AC800F与EM277是如何映射的?

3.AC800F输入输出何编辑?




cnsdlh

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14
  • 注册:2009年6月09日
发表于:2010-12-15 14:09:06
1楼
通讯已解决。24点输入状态送入VB32-VB34,共3个字节24位;16点输出状态送入VB0-VB1,共2个字节16位; AC800F仍从BYTE0开始配置24输入16输出。通讯正常。