用触摸屏进行很多组数据输入,例如十组,每组共十个数据用一个页面,每个页面除了输进的寄存器位置不同其它都一样,如果我每组都重做一个页面会很麻烦,那么可以共用一个页面,寄存器地址写成D**V0,这样行吗?我试了海泰克的,会提示错误,维论的好像不能分辨V是什么。大家都是怎么做的,有没有什么好方法?



kaiview

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:233
  • 注册:2010年12月03日
发表于:2010-12-09 09:59:05
1楼

WEINVIEW的使用索引寄存器,完全可以实现楼主的功能

通过下拉菜单来选择不同的配方,可以自定义配方名称

syl510129

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 49回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:342
  • 注册:2006年7月21日
发表于:2010-12-09 11:07:54
2楼
威纶的索引寄存器不是采用D**V0的方式,而是在地址指定时勾选“索引寄存器"(INDEX0-15是16位的,INDEX16-31是32位的),实现楼主的要求

威武小郭

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 143回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1047
  • 注册:2010年8月11日
发表于:2010-12-09 16:58:36
3楼

你如果有100个地址的话,简单,你把他放在LW0到LW9,在把LW勾选索引寄存器,那么你就可以直接用到LW0到LW99了

你选索引为1,那么LW0到LW9里面显示的就是LW10到LW19。

依次类推

彩云之滇东北

  • 精华:20帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:107帖 | 2725回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21121
  • 注册:2005年6月14日
发表于:2010-12-09 17:02:11
4楼

没用过这种方法                

圆圆的太阳

  • 精华:1帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:90帖 | 265回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1791
  • 注册:2007年5月31日
发表于:2010-12-09 18:41:32
5楼
回复内容:
对:威武小郭 关于

你如果有100个地址的话,简单,你把他放在LW0到LW9,在把LW勾选索引寄存器,那么你就可以直接用到LW0到LW99了

你选索引为1,那么LW0到LW9里面显示的就是LW10到LW19。

依次类推

那最后怎么再放进PLC的数据寄存器里呢,能不能具体点,索引寄存器在哪里啊?

内容的回复:


kaiview

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:233
  • 注册:2010年12月03日
发表于:2010-12-10 09:26:59
6楼

索引寄存器在每个读取和写入地址旁边的勾选项里面

使用触发式资料传输元件可以将配方数据下载

如果配方数据过多的话,可将之置于4号画面(隐形显示),下载画面只用一个位元件(显示下载配方字样)

圆圆的太阳

  • 精华:1帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:90帖 | 265回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1791
  • 注册:2007年5月31日
发表于:2010-12-10 11:10:23
7楼
因为我是维纶的初学者,能不能配图指点一下,或有什么资料可供参考,我愿付积分。谢谢。

圆圆的太阳

  • 精华:1帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:90帖 | 265回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1791
  • 注册:2007年5月31日
发表于:2010-12-11 09:23:20
8楼
我用的是EB500的软件,怎么找不到索引寄存器啊?

圆圆的太阳

  • 精华:1帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:90帖 | 265回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1791
  • 注册:2007年5月31日
发表于:2010-12-14 21:54:25
9楼
回复内容:
对:威武小郭 关于

你如果有100个地址的话,简单,你把他放在LW0到LW9,在把LW勾选索引寄存器,那么你就可以直接用到LW0到LW99了

你选索引为1,那么LW0到LW9里面显示的就是LW10到LW19。

依次类推

内容的回复:


如何放进LW0到LW9呢

威武小郭

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 143回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1047
  • 注册:2010年8月11日
发表于:2011-01-07 11:16:46
10楼
你有没有电话, 或者你直接打4008880872      , 我详细的为你讲解一下,或者你留下你的手机

圆圆的太阳

  • 精华:1帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:90帖 | 265回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1791
  • 注册:2007年5月31日
发表于:2011-01-09 21:37:06
11楼
谢谢,我已经会用了,谢谢大家的定力相助。

xjzlyg

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 2364回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13554
  • 注册:2005年7月09日
发表于:2011-01-13 09:53:58
12楼
三菱的屏有这功能,用个偏置的软元件就可以

圆圆的太阳

  • 精华:1帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:90帖 | 265回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1791
  • 注册:2007年5月31日
发表于:2011-01-13 21:59:40
13楼
回复内容:
对:xjzlyg 关于三菱的屏有这功能,用个偏置的软元件就可以 内容的回复:


具体在哪里啊?能否截个图

syl510129

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 49回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:342
  • 注册:2006年7月21日
发表于:2011-01-14 09:50:12
14楼
记得我在QQ上给过你一个例子就是这个应用

syl510129

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 49回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:342
  • 注册:2006年7月21日
发表于:2011-01-14 10:00:11
15楼
上图是例子里面“工艺号”可以有0-99,步号可以0-49,总共50000个数据,每次编程时只对其中的一步读写。例子中用LW0-9作为编程缓冲,用宏指令将RW0(通过变址寄存器INDEX 0-LW9200)开始的10个数据传送到LW0-9

A 字艺

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:165
  • 注册:2019年3月03日
发表于:2019-04-22 14:57:49
16楼


回复内容:

对: syl510129 记得我在QQ上给过你一个例子就是这个应用 内容的回复!

-------------------------

你好这个例子可以发给我学习下吗

卡文迪许_

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:121
  • 注册:2017年8月18日
发表于:2019-04-23 15:50:12
17楼

谢谢楼主的分享,希望能有有用