别墅
如图是一个容器的浮球控制电路图,浮球是UQK-02,当液位高时电动机运行,直至液位下降到一定位置。因为现场只有一个防爆按钮,接触器等原件在配电室,容器在按钮附近,我想利用按钮就能解决问题,可是却存在以下问题:1,当打到手动位置时,控制正常;2、当打到自动位置时,液位高时电机自动开启,此时按停止按钮无效。可是,当液位下降到一定值断开触点了电动机还是运转,此时在自动位置按下停止按钮依然能够停机。难道说我的设计方案有问题吗?
还是不完整,再来一个,晕
阿成
可能你的接线有问题, 此时在自动位置按下停止按钮依然能够停机。
说明打到自动时你的手动开关还是闭合的
yjig
按下图再试一下:
莫其麟
还有一种可能:
是线路太长,线路中的电容效应,使停止按钮无效,在接触器线圈上始终存在一定的残余电压,该残余电压能接触器不能释放。
爱你我发狂
是否是你的自动、手动转换开关有问题?包括两个方面,一个是它本身的问题,该断不断。一个是接线的问题。
还有,如图所示,自动控制时是否设备会频繁的启动,再加上一个中间继电器,或者更改一下电路,是否更好一点呢?
明理
爱上电工
问:2、当打到自动位置时,液位高时电机自动开启,此时按停止按钮无效。
问:当液位下降到一定值断开触点了电动机还是运转,此时在自动位置按下停止按钮依然能够停机。
小弟愚见,可能不是残压,如果是残压,如果残压为150V,哪么接触器还会正常吸合吗!! 难道我们不能发现接触器工作不正常吗!!!
估计,是你线路的事!!!
当液位低时,UQK-02断开,如电动机还是运转,此时量一下接触器两端的电压,就知是什么原因了!!!
问题已经解决,重新画了一幅图,按照这个图就达到了控制的目的;原来的那个图很可能就是自锁触点作的鬼~这次我在自锁触点和浮球回路各串了旋钮开关的才常开和常闭点
adj
这个问题我修过一次,哪个厂的产品我忘了,我看了他的原理图,,,图纸本身有毛病,,,我给他改了几个地方,,效果很好。。。。。。图纸设计原理不对啊,,,呵呵,,你看看厂家给你带的说明,,,电路原理图
kenpy
可以用电子式水位控制器的
liyu66
可以加个延时继电器来个自动停止
枫风雨霖
dianqigongren
引用枫风雨霖 的回复内容:通过你的描述,应该是手自动转换开关接线或开关本身有问题
支持楼上的意见。
还有最后画的是什么图啊?
1。转换开关常闭点单独和自锁串联和原来没多大分别,启动按钮“没人管了”,想通电就通电,管你是手动还是自动。
2。浮球开关就用一对高位接点就行?频繁启动肯定要把水泵累的够呛。
3。150v的电压不管了?
4。现场只有启动、停止按钮,弄什么手动自动转换,意义不大。