首页 上一页 1 2 下一页 尾页

浮球自控电路图 点击:6270 | 回复:21



别墅

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:133帖 | 1355回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3722
  • 注册:2006年4月09日
发表于:2010-12-05 12:08:33
楼主

如图是一个容器的浮球控制电路图,浮球是UQK-02,当液位高时电动机运行,直至液位下降到一定位置。因为现场只有一个防爆按钮,接触器等原件在配电室,容器在按钮附近,我想利用按钮就能解决问题,可是却存在以下问题:1,当打到手动位置时,控制正常;2、当打到自动位置时,液位高时电机自动开启,此时按停止按钮无效。可是,当液位下降到一定值断开触点了电动机还是运转,此时在自动位置按下停止按钮依然能够停机。难道说我的设计方案有问题吗?




别墅

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:133帖 | 1355回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3722
  • 注册:2006年4月09日
发表于:2010-12-05 12:14:00
1楼
上图没显示完整,再传一个

别墅

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:133帖 | 1355回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3722
  • 注册:2006年4月09日
发表于:2010-12-05 12:16:24
2楼

还是不完整,再来一个,晕

别墅

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:133帖 | 1355回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3722
  • 注册:2006年4月09日
发表于:2010-12-05 12:19:25
3楼
这样难道不能实行自动控制液位吗?大家帮忙分析分析,线圈的电压是380V的,另一个很重要的因素是控制电缆是7芯线,和另一个控制回路是同一根电缆,当把这个回路的空开和保险拿掉时,线路仍然有150V的感应电压;这是不是不能自停止的重要原因

阿成

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 94回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:472
  • 注册:2008年3月22日
发表于:2010-12-05 12:45:56
4楼

可能你的接线有问题,   此时在自动位置按下停止按钮依然能够停机。

说明打到自动时你的手动开关还是闭合的

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2010-12-05 13:01:49
5楼

按下图再试一下:

 

莫其麟

  • 精华:14帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:120帖 | 5688回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29157
  • 注册:2004年2月27日
发表于:2010-12-05 13:09:42
6楼
现场防爆按钮是停止按钮,还是起、停两个按钮(线路距离);
接触器不能释放的原因,很可能是“150V的感应电压”引起的。

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2010-12-05 13:25:30
7楼

还有一种可能:

是线路太长,线路中的电容效应,使停止按钮无效,在接触器线圈上始终存在一定的残余电压,该残余电压能接触器不能释放。

爱你我发狂

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:11帖 | 681回
  • 年度积分:84
  • 历史总积分:2409
  • 注册:2007年3月19日
发表于:2010-12-05 14:16:31
8楼

是否是你的自动、手动转换开关有问题?包括两个方面,一个是它本身的问题,该断不断。一个是接线的问题。

还有,如图所示,自动控制时是否设备会频繁的启动,再加上一个中间继电器,或者更改一下电路,是否更好一点呢?

明理

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:43帖 | 3150回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20986
  • 注册:2007年6月21日
发表于:2010-12-05 14:26:27
9楼
个人认为很可能是“150V的感应电压”引起的

别墅

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:133帖 | 1355回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3722
  • 注册:2006年4月09日
发表于:2010-12-05 14:49:40
10楼
回复内容:
对:莫其麟 关于现场防爆按钮是停止按钮,还是起、停两个按钮(线路距离);
接触器不能释放的原因,很可能是“150V的感应电压”引起的。
内容的回复:


现场的按钮是启动停止都有的LA5821防爆按钮,按钮距离浮球5米远;打到自动位置时,当液位没有达到断开触点的液位时,按停止按钮不停止;当液位下降的到浮球的触点断开时,按停止按钮停止。旋钮开关是两幅触点:一副常开,一副常闭,状态相反。

别墅

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:133帖 | 1355回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3722
  • 注册:2006年4月09日
发表于:2010-12-05 14:53:18
11楼
引用爱你我发狂 的回复内容:

是否是你的自动、手动转换开关有问题?包括两个方面,一个是它本身的问题,该断不断。一个是接线的问题。

还有,如图所示,自动控制时是否设备会频繁的启动,再加上一个中间继电器,或者更改一下电路,是否更好一点呢?

我想就这两根线应该能够解决问题的



爱上电工

  • 精华:0帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:59帖 | 895回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2086
  • 注册:2008年6月23日
发表于:2010-12-06 19:50:23
12楼

问:2、当打到自动位置时,液位高时电机自动开启,此时按停止按钮无效。

    液位高时,UQK-02闭合了,短接的停止按钮了,停止按钮还会起作用吗?
 5楼给的图,就能完成这个要求!
   小弟,借花献佛!!
    惭愧!!

爱上电工

  • 精华:0帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:59帖 | 895回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2086
  • 注册:2008年6月23日
发表于:2010-12-06 19:59:08
13楼

问:当液位下降到一定值断开触点了电动机还是运转,此时在自动位置按下停止按钮依然能够停机。 

  小弟愚见,可能不是残压,如果是残压,如果残压为150V,哪么接触器还会正常吸合吗!!   难道我们不能发现接触器工作不正常吗!!! 

      估计,是你线路的事!!!

  当液位低时,UQK-02断开,如电动机还是运转,此时量一下接触器两端的电压,就知是什么原因了!!!

别墅

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:133帖 | 1355回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3722
  • 注册:2006年4月09日
发表于:2010-12-06 20:17:23
14楼

问题已经解决,重新画了一幅图,按照这个图就达到了控制的目的;原来的那个图很可能就是自锁触点作的鬼~这次我在自锁触点和浮球回路各串了旋钮开关的才常开和常闭点

别墅

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:133帖 | 1355回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3722
  • 注册:2006年4月09日
发表于:2010-12-06 20:18:34
15楼
按照下面的那个图接线就没问题了

adj

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 78回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:111
  • 注册:2008年5月16日
发表于:2011-05-13 23:52:28
16楼

这个问题我修过一次,哪个厂的产品我忘了,我看了他的原理图,,,图纸本身有毛病,,,我给他改了几个地方,,效果很好。。。。。。图纸设计原理不对啊,,,呵呵,,你看看厂家给你带的说明,,,电路原理图

kenpy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46
  • 注册:2008年1月19日
发表于:2011-05-28 19:42:32
17楼

可以用电子式水位控制器的

liyu66

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:9帖 | 47回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:550
  • 注册:2011年3月06日
发表于:2011-05-28 23:05:06
18楼

可以加个延时继电器来个自动停止

枫风雨霖

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1732回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9612
  • 注册:2006年1月15日
发表于:2011-05-29 06:43:59
19楼
通过你的描述,应该是手自动转换开关接线或开关本身有问题

dianqigongren

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:109
  • 注册:2011年5月03日
发表于:2011-05-30 15:42:49
20楼

引用枫风雨霖 的回复内容:通过你的描述,应该是手自动转换开关接线或开关本身有问题

 


支持楼上的意见。 

还有最后画的是什么图啊?

1。转换开关常闭点单独和自锁串联和原来没多大分别,启动按钮“没人管了”,想通电就通电,管你是手动还是自动。

2。浮球开关就用一对高位接点就行?频繁启动肯定要把水泵累的够呛。

3。150v的电压不管了?

4。现场只有启动、停止按钮,弄什么手动自动转换,意义不大。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页