欧陆系列直流调速器上的巧妙应用( 点击:595 | 回复:1



comeon365laia

    
  • 精华:280帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:284帖 | 74回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2010-11-05 16:48:02
楼主
大部分用户用到590,590+,590P的时候, 要备分参数,很多人可能用的是CELITE软件来实现,CELITE软件是欧陆配套的一种软件,很容易操作,它主要是用于调速器的下载和上传这俩种功能, 它是以系统方框图的形式出现的,缺点是只能看到方框图,要点击每个方框才能看参数,不能把所有的参数全部能看到,这样对一些调试和维护的技术人员来说很不方便.尤其是刚接触欧陆系列直流调速器的用户对系统参数根本就不了解,无从下手,现介绍一种以文本形式下传参数的方法.

    电脑设置:打开电脑 >>开始>>程序>>附件>>通讯>>超级终端>>新建连接-在连接描述里写下你保存的文件名,比如:1,23,这些都可以。>>出现"连接到" 的画面-在画面里有"连接时使用"的选择框-你在这里面选择你使用的 COM口>>点击确定出现"COM口的属性"的画面-端口设置-"每秒位数"-在这里面你可以选择传送的波特率>>点击确定后, 回到超级终端的主菜单>>找到"传送"菜单>>点击"捕捉文字".

590设置:MENU>>SERIAL LINKS>>SYSTEM PORT(P3)>>DUMP MMI->P3>>按上键后出现DUMPING表示已经开始传送文本文字了.

通过这种方法可以让初学者一目了然的看到所有的参数,在参数后面有*号的代表是修改的参数,大家可以把它打印出来,跟英文说明书里面的参数表对比一下,就很清楚了.
试过,很好用的,,Parameters by Tag:
 2) Ramp Accel Time (secs) ..... 12.0s      
 3) Ramp Decel Time (secs) ..... 8.0s       
 4) Constant Accel ............. Enabled    
 5) Ramp Input (%) ............. -0.40%     
 6) Ratio .................... 1.0000     
 7) Ratio (A3) ............... 1.0000     
 8) Sign ..................... Negative   
 9) Sign (A3) ................ Positive   
10) Zero Spd. Offset (%) ....... 0.00%      
11) Standstill Logic ........... Enabled    
12) Zero Threshold (%) ......... 2.00%      
13) 