西门子s7-200系列PLC的维修 点击:502 | 回复:4



zhaihui851

    
  • 精华:2帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:27帖 | 108回
  • 年度积分:16
  • 历史总积分:10186
  • 注册:2008年7月31日
发表于:2010-11-27 21:05:37
楼主

我中心是专门从事PLC培训的专业机构,在培训过程中,总是有学员不小心把DC电源的PLC接入220V的电压 导致PLC的损坏。我曾经找一家公司 维修 但是维修费用很高,我就自己尝试着修理,打开PLC 取出电源板,经过测量,确定是靠近那四个电解电容的的两个贴片二极管击穿,型号 SJ C709    另一个型号忘记了,是两个高速二极管,我换上两个相似的贴片二极管 接上电源 PLC 一切正常,花费仅几角钱。希望此贴能给同样损坏PLC的朋友有所帮助




ye_w

  • 精华:21帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2010-11-27 22:56:25
1楼
。。。学习一下

ANDYLIU008

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:25帖 | 475回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1867
  • 注册:2009年12月12日
发表于:2010-11-28 11:21:22
2楼
谢谢啊,这样的帖子很喜欢,可惜我的通讯口坏了无人能帮忙了