A975GOT可以使用哪些PC卡?
可以使用的存储卡如下所示: A975GOT-TB□-B: ? 市售产品 SRAM PC 卡〈JEIDA Ver4.2标准(PCMCIA2.1标准)〉? 可以使用 ? 三菱产闪存 PC 卡〈型号:A9GTMEM-□MF〉? 可以使用。但是,硬件版本:A 以上以及 ROM_BIOS 版本:F 以上的 ? 市售产品小型闪存 PC 卡〈 Compact Flash TM标准 〉? 可以使用。但是,功能版本:A 以上并且另需小型闪存 ? TypeⅡ转换适配器。 A975GOT-TB□: ? 市售产品 SRAM PC 卡〈 JEIDA Ver4.2标准(PCMCIA2.1标准)〉? 可以使用 ? 三菱产闪存 PC 卡〈型号:A9GTMEM-□MF〉? 可以使用。 但是,硬件版本:E 以上以及ROM_BIOS 版本:F 以上的 ? 市售产品小型闪存 PC 卡〈 Compact Flash TM标准 〉 ? 可以使用。但是,功能版本:A以上并且另需小型闪存 ? TypeⅡ转换适配器。 <注意> 已确认动作的PC卡型号等可以在 MELFANSweb 中的“List of valid devices applicable for GOT900 series”一文中查阅到。
GOT 内部配方数据大小的计算方法
使用配方功能时,配方数据作为画面数据的一部分被保存在GOT中。此时的配方数据大小可根据保存地点用以下方法计算。 ① 当保存在 GOT 内置存储器时 计算公式为:8+108×[配方文件数]+4×[所有配方文件的软元件点数的合计] (例如) 配方文件数:100 所有配方文件的软元件点数的合计:3000点 则有 8+108×100+4×3000=22808(字节);② 当保存在 PC 卡中时 计算公式为: 89×[配方文件数]+6×[每个配方文件的16位软元件点数的合计]+13×[每个配方文件的32位软元件点数的合计] (例如) 配方文件数:100 每个配方文件的16位软元件点数的合计:2000 每个配方文件的32位软元件点数的合计:1000 则有 89×100+6×2000+13×1000=33900(字节) ※ 在 PC 卡中保存软元件值时,软元件值以 CSV 文件形式保存。因此,保存在 PC卡中的数据要比保存在 GOT 内置存储器中的大
总线连接时可否使用GOT占用的I/O?
GOT 占用的 I/O 区域(X/Y)由于系统正在使用,故用户不能使用。 <与 QCPU(Q 模式)总线连接时> 作为 I/O 点数16点的智能模块来识别。 <与 QCPU(Q 模式)以外的本公司可编程控制器进行总线连接时> 作为 I/O点数32点的特殊功能模块来识别
GOT断电后启动,内部软远件如何变化
将GOT的电源关闭后再启动时,GOT内部软元件的内容会怎样?
GOT 的电源关闭后再启动时,GD的值全部变为“0(零)”,GB全部变为“OFF”
CPU直接连接和计算机链接连接的速度差异
计算机链接连接与 CPU 直接连接相比,其响应速度稍慢。CPU 直接连接为二进制数据交换,而计算机链接连接则是ASCⅡ数据交换,所以计算机链接的数据量稍大。此外,计算机链接时还需在C24←→CPU之间进行数据传送,需耗费额外的时间。因此,计算机链接时的速度比CPU直接连接稍慢。 GOT-A900 系列的参考值如下所示:条件 指示灯显示为16点 监控软元件为连续软元件 CPU 直接连接 0.25秒 计算机链接连接 0.3秒
GT15可使用哪些CF卡?
GT15除了可以使用三菱电机生产的CF卡(GT05-MEM-16MC/ GT05-MEM-32MC/ GT05-MEM-64MC/ GT05-MEM-128MC/ GT05-MEM-256MC)以外,还可以使用以下通过检测的CF卡:SanDisk公司的SDCFB-64-□,SDCFB-128-□,SDCFB-256-□,SDCFB-512-□,SDCFB-1024-□或SDCFH-1024-□,SDCFB-2048-□或SDCFH-002G-□。其他CF卡建议客户事先测试确认。备注:“□”表示因销售区域不同而不同,详细请咨询SanDisk公司
GT15的日志功能可以保存在CF卡中的数据是多少?
理论上是根据CF卡的容量决定可以保存的日志数据的大小,经实验可使用SanDisk公司2G的CF卡
如何在GOT1000中向PLC输入浮点数?
首先确定PLC要支持浮点数,然后在GT Designer2中选择数值输入,并设定如下: (1) 数据长度为32位。 (2) 显示数据类型为实数。 (3) 打勾选项对话框,在对话框中的数据类型中选择“实数”。
GOT1000系列能否直接连接温度调节器等FA设备?
三菱的触摸屏GOT1000系列能否直接连接温度调节器/指示调节计、变频器、伺服放大器、CNC等FA设备?
可以。三菱的触摸屏GOT1000系列中的GT11/15系列可以直接连接欧姆龙、神港技术、Chino、富士电机、山武株式会社等公司的温度调节器/指示调节计,可以直接连接三菱电机自己的变频器、伺服放大器、CNC等FA设备
GT15-FNB与GT15-QFNB有什么区别?
GT15选件GT15-FNB与GT15-QFNB有什么区别?
选件GT15-FNB用于支持A/FX梯形图监控,无扩展内存; GT15-QFNB用于支持Q/QnA/A/FX梯形图监控,无扩展内存
橙色/ 绿色闪烁
POWER LED的显示状态橙色/ 绿色闪烁,是为什么?背光灯断线。
用 M0 的点动开关设定了报警记录的删除触发,却不能删除报警记录
A975GOT,虽然用 M0 的点动开关设定了报警记录的删除触发,却不能删除报警记录。其主要原因是什么?监视周期设定为1分钟
由于报警记录删除触发的监测周期与监视周期相同。这时,由于把监视周期设定为1分钟,如果不把 M0 闭合1分钟以上,再断开1分钟以上,GOT 将不会作为记录删除触发来识别。因此,请设置 M0为交替开关或置位开关,并设定在1分钟以上。这样,记录删除触发才会被识别,从而可以删除报警记录
连接机器设置通道号1-9 的含义
G0T1000系列中,公共设置系统环境连接机器设置通道号指定菜单对话框:1-9分别代表了什么含义
0: 通信接口未使用时设置。1: 与连接机器(PLC和微机等) 连接时设置。( 接口中,只可以设置1 个 )8: 与条形码阅读器连接时设置。9: 与个人计算机(GT Designer2)连接时设置。(对于USB、RS-232 接口都可同时设置。但是用其中1 个进行通信时,不能使用另一个进行通信 )·不能设置为2 ~ 7、*。·对于USB 接口固定为9。
警出现后怎么自动跳转到指定画面?
当报警发生时,用脚本或者PLC编程的方式,往画面切换软元件中写入相应画面的值,实现画面自动跳转
部件应该作为一个整体,如果有几个图形,应进行组合并且注册到部件库后通过正常调用,才能正常显示。
触摸屏支持哪些图片格式?
GT15,GT16系列支持bmp,jpeg格式;F900/A900/GT11仅支持BMP格式。
用ASCII输入的时候为什么弹不出键盘?
ASCII的输入键盘要自己制作,然后通过在画面属性中设置"使用用户自制按键窗口"来进行调用。