hxt1655
使用的是三相四线100A的漏电开关,这俩天一直跳.
断开负载后测得零线对地电压有100多伏,我还被零线电了一下,当时以为零线没电.
但是三条火线与零线的电压都是正常的220V.
由于供电所拉到总开关上的零线都有电,但是测得电压又正常,如果不用漏电开关的话就能正常使用吗?
但是又不能不用漏电开关,这怎么办?只能请供电所的人来查了?但是怕供电所的人测得电压正常又说是我内部线路问题.
大家帮帮忙解决下.
wuyucheng
小弟新手
这个查起来麻烦,期待高人有妙招。
sxiaodong
嗯!按照你的说法应该是有一相对地了,仔细察看一下公司电源总线的接头有没有漏线的地方吧!你也可以在总的断路器上把后边的电源断开的情况下量一下看看有没有这种现象。这种问题大多出现在三相四线制的接法中。
我把后面的线路全部断开后,测得电压都是正常的,
用电笔测得零线有电灯亮,其中有一相火线用电笔测灯不亮.
应该是这相火线漏电了吧.这应该直接找供电公司来解决了吧?
luo623236
把总开关关了,再量进线电压。问题不就出来了,如果是自己单位问题我建议。先用兆欧表摇一下,项线 对零线 地线。
我以前也遇到过这样的问题。单位里几台破车床老漏电,油污潮湿。我是把漏电脱扣调了下,地线收拾一下就好了。
PistoN
欣欣向荣
救火者
LVYUANG
漏电开关的出线端(负载侧)漏电的情况,先手感一下总开关温度有没有过高,这两天有没有增加新用电设备,漏电开关对变频器很敏感的,应该是其中有一根线接地了,或者电源线进到分支配电箱进口处破损。实在不行就把各分支总开关拉下来,一路一路试,看看漏电故障在那一路。
lgf1357924680
模具老兵
同意楼上几位的说法:估计你的负载可能有漏电故障点.
其实我已经把市电来线的4条线都断开了.就用万用表测得三条火线与零线电压都是220V,火线与火线之间的电压都是380V.
这说电压正常吧?
但是我用电笔测就不一样的,三条火线有俩条亮,一条不亮,零线亮,但是亮度低.
这应该是不亮那条火线与零线漏电了吧?
只能是供电所的问题.因为我都没接上我内部线路.
可是如果安装普通开关的话却能正常用电.就是不能装漏电开关.
不用漏电开关却不能保护设备跟人身安全.
WXDW
lenovo
Piston
毕庆民