变频器RS485通信中的干扰及解决办法 点击:2821 | 回复:43



ye_w

    
  • 精华:21帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2010-09-13 17:09:27
楼主

        在工业现场,许多用户都被以下问题困扰过:当PLC与变频器或变频器与变频器之间采用RS485方式进行通信时,经常容易产生通信中断、误码、死机甚至RS485接口被烧坏等故障,而且联网的变频器越多,这种现象越容易发生!由于变频器本身的特点决定了变频器会产生诸多干扰,对于RS485通信口而言,由于各个变频器和PLC使用不同的电源,或本身电路结构的不同使得各个RS485通信口的地电位相差很大,势必造成传送数据时信号失真较为严重,使得通信出错,当共模电压超过-7V或+12V时则会损坏RS485接口!
  将每个RS485通信口进行隔离是解决问题的最好办法,即需在每台变频器和PLC的RS485通信口上加装RS485到RS485的隔离器。

        为了保证加装了隔离器后仍然使用原来的软件,隔离器必须是无延时的、波特率自动适应的数据完全透明传输装置。




深圳市诺控通讯技术有限公司

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2012年5月05日
发表于:2012-05-26 17:20:39
21楼

http://www.szteri.com/Content.asp?ID=76

 

 Model 2202R(下简称2202R)是专门针对工业级应用而推出的高性能 RS-422/485光电隔离中继器。采用标准工业模块式设计,具有两端防静电,防浪涌功能,使产品使用更加稳定可靠,而光电隔离和电源电磁隔离可以更有效的保护您的设备或网络。每RS-485接收器为1/10标准负载.

2202R允许多种不同的波特率和数据格式的设备共享一个RS-485网络,通过内建的(Turbo-Turning)智能控制电路,能自动侦测数据的波特率和格式,并精确的控制RS-485的数据流向,不但减小了系统的开销,还大大增强了系统的可靠性。

    独特的设计可以实现RS422-RS422,RS422/485,RS485-RS485的任意组合的中继通讯。