请教,康沃7.5KW变频器问题 点击:614 | 回复:3



jiaoyang796

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:65
  • 注册:2010年8月04日
发表于:2010-09-09 11:33:56
楼主
变频器不上电时候模块测量正常,模块是新的,上电停机时候P+和U,V,W之间直流电压560,30,33,P-和U,V,W之间直流电压0,-2,-3,是不是说U相下臂已经开通了,个相触发端的都有相同的负压,为什么还会开通呢?驱动芯片业是换的新的,周围电路也没测出毛病来,谁能帮我看看到底是哪的问题。



hlgk808

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:31
  • 注册:2011年10月26日
发表于:2011-11-12 15:47:03
1楼
模块坏了,拆下模块测量一下各驱动电压是否正常。