S7- 200PLC实现大量温度数据采集的方法 点击:2960 | 回复:32



baifengshan

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 180回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:478
  • 注册:2010年3月15日
发表于:2010-09-27 16:08:57
楼主
    S7-200PLC是西门子公司的小型PLC系统,具有简单灵活的特点,但是,模拟量通道少的可怜,增加一个扩展模块也只有4路模拟量输入,尤其热电偶温度、热电阻温度采集模块,不但通道少,而且价格高,信号类型必须统一选择,不能混合输入,当需要采集大量温度时,S7-200 PLC将无法胜任。
    一,S7-EM239模拟量扩展模块
    S7-EM239模块是专为S7-200系统设计的16通道模拟量扩展模块,外形尺寸和使用方法与S7-200系列模块完全兼容,可以和S7-200系列的任何型号的CPU直接连接,每个CPU可以连接32个S7-EM239模块,最大可实现512路模拟量采集。

 

    S7-EM239模块有16路模拟量输入通道,每个通道可以独立设置为电压、电流、热电阻温度、热电偶温度等信号类型,有6种类型的热电偶和6种型号的热电阻可以选择,16个通道信号类型可以混合输入,满足多通道模拟量采集的需要,尤其在多通道温度数据采集的场合,不仅使用方便,而且节约成本,每通道相当100元。
    二,S7-EM239模块与S7-200CPU的连接
    S7-EM239模块与S7-200CPU的连接十分简单,将S7-EM239模块的RS485接口与S7-200CPU的RS485接口连接在一起就可以了,如下图所示。

 

    三,软件编程
    S7-EM239模块支持MODBUS-RTU协议,S7-200CPU只需使用MODBUS协议库指令,即可读取S7-EM239模块的采集数据。S7-200CPU的编程步骤是:
1,安装西门子标准指令库。
2,使用SM0.0调用MBUS_CTRL主站初始化指令,具体参数解释如下:
EN和First均接通时启动MBUS_CTRL命令,必须保证每一扫描周期都被使能(使用SM0.0);
Mode模式:常为1,使能 Modbus 协议功能;为0 时恢复为系统 PPI 协议;
Baud波特率:设为19200,要与从站S7-EM239波特率对应;
Parity校验:校验方式选择 0=无校验,与从站S7-EM239对应;
Timeout超时:主站等待从站响应的时间,以毫秒为单位,典型的设置值为1000毫秒(1秒)。;
Done完成位:初始化完成,此位会自动置1。可以用该位启动 MBUS_MSG 读写操作;
Error初始化错误代码(只有在 Done 位为1时有效)。
3,调用 Modbus RTU 主站读写子程序MBUS_MSG,发送一个读模拟量请求,参数设置如下:
EN和First均接通时启动MBUS_MSG命令;
slave用来指明S7-EM239模块的地址,可选范围1~247;
RW=0,指明该命令是读数据命令;
addr=30001指明读取模拟量数据从S7-EM239模块的1通道开始;
count=16代表连续读取16个通道数据(对S7-EM239模块可以是1~16间的任何数);
Dataptr指明读取数据存放地址;
Done读写功能完成位 ;
4,当S7-200CPU扩展多个S7-EM239模块时,须多次调用MBUS_MSG指令,注意,必须是前一个指令执行完才能调用下一个指令,还要注意slave指向不同的S7-EM239模块。
详细内容参见《MODBUS协议及自由口通讯》及《S7-200可编程序系统手册》。
由于S7-EM239模块使用RS485接口与S7-200CPU通讯,S7-EM239模块与S7-200CPU可以有1200米的距离,实现远程分布式数据采集。
有关S7-EM239模块的使用方法及软件编程参见www.485bus.com。




fcs900

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 75回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:83
  • 注册:2009年9月10日
发表于:2011-05-12 06:28:21
21楼
能同时采集热电阻温度和热电偶温度吗?是各通道单独设置还是整个模块设置?SIEMENS是整个设置

baifengshan

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 180回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:478
  • 注册:2010年3月15日
发表于:2011-05-19 09:53:05
22楼
FCS-4E为20路模拟量采集模块,带有双RS485总线接口,同时支持双网络通讯,通讯协议为MODBUS-RTU。

baifengshan

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 180回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:478
  • 注册:2010年3月15日
发表于:2011-05-19 09:53:57
23楼
FCS-4E为20路模拟量采集模块,带有双RS485总线接口,同时支持双网络通讯,通讯协议为MODBUS-RTU。

baifengshan

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 180回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:478
  • 注册:2010年3月15日
发表于:2011-06-17 11:40:10
24楼
FCS-4E为20路模拟量采集模块,带有双RS485总线接口,同时支持双网络通讯,通讯协议为MODBUS-RTU。

北京玖阳自动化科技有限公司,WWW.485BUS.COM

baifengshan

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 180回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:478
  • 注册:2010年3月15日
发表于:2011-06-24 09:56:45
25楼
有EM239与S7-200的MODBUS通讯程序,需要的请联系WWW.485BUS.COM。

ZHANGCL

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 108回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:988
  • 注册:2001年12月29日
发表于:2011-06-24 22:14:42
26楼
最近我公司的项目订了8只,适用一下。

baifengshan

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 180回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:478
  • 注册:2010年3月15日
发表于:2011-10-20 07:59:53
27楼
EM239的16路模拟量输入可以是各种型号的热电阻、各种型号的热电偶,也可以是热电阻、热电偶的混合输入,同时还可以电压、电流信号,每个输入通道信号类型任意设置。

baifengshan

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 180回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:478
  • 注册:2010年3月15日
发表于:2011-10-22 10:24:14
28楼
FCS-4E为20路模拟量采集模块,带有双RS485总线接口,同时支持双网络通讯,通讯协议为MODBUS-RTU。

北京玖阳自动化科技有限公司,WWW.485BUS.COM

春华★秋实

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:103帖 | 1038回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3013
  • 注册:2007年5月17日
发表于:2011-11-30 10:33:10
29楼
就是一支持MODBUS的采集模块吧

马路上的青蛙

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:283
  • 注册:2011年10月19日
发表于:2011-11-30 15:57:43
30楼

Z7-852 12路温度采集仪,支持modbus通讯协议,485总线连接方式,同意串口可同时挂载255块,实现千通道温度的同时

采集。同时Z7-851 12路多功能信号采集仪,0-5v 0-10v 4-20mA 开关信号量 温度自由设置,实现多类型信号的同时采集。。

baifengshan

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:7帖 | 180回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:478
  • 注册:2010年3月15日
发表于:2012-04-14 07:45:57
31楼
提供S7-200的MODBUS通讯程序,下载地址 WWW.485BUS.COM

zk1371

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:8帖 | 105回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:128
  • 注册:2008年10月20日
发表于:2012-04-14 14:52:53
32楼
回复内容:
对:baifengshan关于现有EM239与S7-200的通讯例程,需要的朋友请联系 内容的回复: